后砌填充墙构造柱问题
chang123lang
2014年08月16日 21:50:58
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 chang123lang 于 2014-8-16 21:53 编辑 后砌填充墙时,要在填充墙门窗洞口两边和墙端做构造柱,但是在植筋的时候把板中铺的电线管给打穿了 ,监理不愿意,要求我们在做主体的时候把构造柱都预埋上,但是如果这样做的话会增加主体的工作量,每层构造柱有六十多个,全部预埋的话,打混凝土的时候很费劲,这样就会额外的增加了人工费用,像这种情况应该怎么能够避免,非得预埋才行吗?如图所示,画圈的都需要加构造柱的地方,请问大家有啥好办法吗? 可以在植筋的时候不会把线管打穿。

本帖最后由 chang123lang 于 2014-8-16 21:53 编辑

后砌填充墙时,要在填充墙门窗洞口两边和墙端做构造柱,但是在植筋的时候把板中铺的电线管给打穿了 ,监理不愿意,要求我们在做主体的时候把构造柱都预埋上,但是如果这样做的话会增加主体的工作量,每层构造柱有六十多个,全部预埋的话,打混凝土的时候很费劲,这样就会额外的增加了人工费用,像这种情况应该怎么能够避免,非得预埋才行吗?如图所示,画圈的都需要加构造柱的地方,请问大家有啥好办法吗? 可以在植筋的时候不会把线管打穿。
QQ图片20140816214812.jpg

QQ图片20140816214812.jpg

免费打赏
lihengling123
2014年08月26日 10:55:38
12楼
现在有探测混凝土内管线的仪器,可以搞一个试试!
回复
tommylsm
2014年08月26日 11:19:42
13楼
后植筋锚固,你舍得做拉拔试验应该是允许有的。
回复