【整改前】某施工过程需整改的部分,你知道他们是哪里不合理吗
yilingguoguo
yilingguoguo Lv.14
2014年08月14日 11:29:32
只看楼主

信息提供来源@yangyi75101 再次感谢! 某高铁站的双层车库和地铁的换乘站现场施工图 下面图片是需要整改的部分,你造嘛? 更多该工程 施工现场图, 请点我 : http://bbs.co188.com/thread-8976776-1-1.html 参与讨论者,奖励1-20个威望,让果果助你升级!


信息提供来源@yangyi75101 再次感谢!




某高铁站的双层车库和地铁的换乘站现场施工图

下面图片是需要整改的部分,你造嘛?

更多该工程 施工现场图, 请点我 http://bbs.co188.com/thread-8976776-1-1.html


参与讨论者,奖励1-20个威望,让果果助你升级!

至少要说出整改的原因哦






IMG_8770.JPG


IMG_8771.JPG


IMG_8772.JPG


IMG_8773.JPG


IMG_8774.JPG


IMG_8775.JPG


IMG_8776.JPG


IMG_8777.JPG


IMG_8778.JPG


IMG_8779.JPG


IMG_8780.JPG


IMG_8781.JPG


IMG_8782.JPG


IMG_8783.JPG


IMG_8785.JPG


IMG_8786.JPG


IMG_8788.JPG


P40429-082316.jpg


P40429-083748.jpg


P40510-110709.jpg

免费打赏
y806099267
2014年08月16日 19:37:53
12楼
第一张图片显示 :电线穿管未加护口、管子进入箱内未安装锁母 、三相配电的电线分色不对(abc黄绿红、零蓝 双色地)最后一张图片显示的吊顶内的电气配管直接用塑料扎带绑在角铁上面、未采用专用的卡子及支架固定、中间那几张现场比较乱的就不提了 消防箱那张上面的名配管应该尽量贴着上面布置、而且名配管的支持卡的间距也不对、转角处0.3-0.5米设置支持卡 (根据管径的大小决定) 等等
回复
david200901050
2014年08月17日 08:04:08
13楼
学习啦;谢谢!
回复
飞啊飞啊
2014年08月17日 15:51:20
14楼
图片不少,其中第一张是错误的用了同一颜色的电线,其他就是现场混乱,乱放,电缆线放置方式也不妥。
回复
lingandjun
2014年08月17日 23:04:57
15楼
第1、12、13图电线在金属线管的出线端没有套套管
回复
zhili051
2014年08月17日 23:06:36
16楼
其实挺好的,只要把手尾的工作安做验收标准做完,OK
回复
david200901050
2014年08月18日 08:20:07
17楼

谢谢楼主的分享
回复
lwchn
2014年08月18日 11:09:45
18楼
水乃电的禁忌。现场很多电气设备附近很多水
回复
qq_1408247026534
2014年08月19日 10:36:39
19楼
是我电脑杂还是怎样,这图刷新半天?!这些图片可以预处理一下。我是过来学习的。不知帮定
回复
hkchentao
2014年08月20日 17:16:45
20楼
路过学习,但现场看起来真的够呛。
回复
thminszhang
2014年08月21日 15:20:46
21楼
新手入门,路过学习
回复