信息提供来源@yangyi75101 再次感谢! 某高铁站的双层车库和地铁的换乘站现场施工图 下面图片是需要整改的部分,你造嘛? 更多该工程 施工现场图, 请点我 : http://bbs.co188.com/thread-8976776-1-1.html 参与讨论者,奖励1-20个威望,让果果助你升级!
某高铁站的双层车库和地铁的换乘站现场施工图
下面图片是需要整改的部分,你造嘛?
参与讨论者,奖励1-20个威望,让果果助你升级!
至少要说出整改的原因哦




















22楼
hgreed 发表于 2014-8-15 15:51 1-3照片:电线无保护管,颜色乱 4:预留线未整理5:垃圾随意堆放高手!!:handshake
回复
23楼
1,2,3照片线色问题,临时线的管理问题,现场的漏水的处理问题,PVC管和角钢的紧固问题,墙内排管敷设金属管和塑料管的接头看不清。
回复
24楼
这些现象很多,工地上普遍不重视安装工作
回复
25楼
新手 坐等学习
回复
26楼
就好多问题啊,1、第一张左边那一把是全是C相的还是ABC地啊,感觉应该是ABC地,还少跟零线。
2,出口那是没有护口吧,好几个出口没有。
3,电缆摆放真的很乱。
4,其中有张电缆在水里打滚呢。。。这也行啊
回复
27楼
配电箱有专门用于进出线位置的打孔处,施工人员乱打孔,
回复
28楼
其他问题楼上说的挺详细了,补充一条,配电柜下面要加至少10CM槽钢
回复
29楼
,配电柜在槽钢架上,固定,前作防水。
回复
30楼
感觉线型比较的乱。
回复
31楼
hgreed 发表于 2014-8-15 15:51 1-3照片:电线无保护管,颜色乱 4:预留线未整理5:垃圾随意堆放11.电缆不走电缆桥架 电缆套管用塑料扎带固定其它同上
回复