有以下疑问:1:这款变压器是交流电的转换吧,没涉及直流。2:我要将220V交流电转换为安全电压36V,L+N两根线接在0和1接线端子上,不分线序(交流电不分),之后想要36V输出的话,只要将出线接在11和15的接线端子上即可。就这么简单吗?3:36V电压输出接负载(照明灯),是否必须用36V的照明灯4:36V输出能带多少照明灯看变压器的社么参数,变压器是BV-50VA,能接36V 40W照明灯多少个。计算方法是怎么样的。
有以下疑问:
1:这款变压器是交流电的转换吧,没涉及直流。
2:我要将220V交流电转换为安全电压36V,L+N两根线接在0和1接线端子上,不分线序(交流电不分),之后想要36V输出的话,只要将出线接在11和15的接线端子上即可。就这么简单吗?
3:36V电压输出接负载(照明灯),是否必须用36V的照明灯
4:36V输出能带多少照明灯看变压器的社么参数,变压器是BV-50VA,能接36V 40W照明灯多少个。计算方法是怎么样的。
5:我们住宅建筑工程,地下室假如需要36V电压供临时用电,那如何设计(变压器的选择、一个变压器带多少个36V 40W的照明灯、220V转36V变压器放置于哪里等等延伸的问题)
请按照顺序一一做解答,谢谢各位同仁。
BK-50VA 220V 380V转6V 12V 24V 36V 110V控制变压器
2楼
1、是的;
2、对的;
3、是的;
4、看容量,该变压器最大输出为50VA,对阻性负载来说就是50W,能带多少个40W你可以自己计算;
5、同第4点,你可根据你的负载容量选择相应容量的变压器,当然还要考虑其他的因素适当增大变压器的容量。至于是集中供电(单个变压器)还是分散供电(多个变压器),则要根据你现场实际自己选择。
回复
3楼
老灰兔子 发表于 2014-8-13 21:10 1、是的;2、对的;这种控制变压器通常用于机床、机械设备中作为电器的控制照明及指示灯电源。假如我们施工现场如井道照明用36V安全电压,一般采取什么方法将220V降压为36V供36V照明灯具使用。
回复
4楼
薛家大女婿 发表于 2014-8-14 09:07 这种控制变压器通常用于机床、机械设备中作为电器的控制照明及指示灯电源。假如我们施工现场如井道照明用 …一样的,通常我们都是采用现成的控制变压器来作安全隔离变压器,只要买到真材实料的控制变压器,都可以达到安全隔离变压器的作用。你也可以去找(或者定制)专用的安全隔离变压器,不过希望可能渺茫。施工现场如果不是触电高危场所,一般不用安全电压作为照明供电。使用安全电压的通常都是触电高危场所或者移动照明(行灯)。使用安全电压作照明供电,可以分集中供电和分散供电。集中供电的好处是一台变压器供全部或大多数照明用电,可以集中管理,但线路多,现场给人产生凌乱不堪的现象。分散供电就是一台变压器只供一两盏灯照明使用,优点是使用灵活,但管理不便。具体可根据现场实际灵活运用。因为我不知道你的这些照明是固定使用还是移动使用,所以无法给你一个明确的指导,你可根据我所说自己理解后灵活运用。
回复
5楼
老灰兔子 发表于 2014-8-14 22:25 一样的,通常我们都是采用现成的控制变压器来作安全隔离变压器,只要买到真材实料的控制变压器,都可以达 …谢谢老灰兔子的回答
回复
6楼
1:这款变压器是交流电的转换吧,没涉及直流。
它就是把交流220V/380V变为交流36V(1.4A)、24V(2.1A)、12V(4.2A)、6.3V(8A)四个安全电压(自耦式)
2:我要将220V交流电转换为安全电压36V,L+N两根线接在0和1接线端子上,不分线序(交流电不分),之后想要36V输出的话,只要将出线接在11和15的接线端子上即可。就这么简单吗?
就是这样接。就是这么简单。(注意功率)
3:36V电压输出接负载(照明灯),是否必须用36V的照明灯
对!你接220V的不亮,24、12、6.3的烧坏!(注意功率)
4:36V输出能带多少照明灯看变压器的社么参数,变压器是BV-50VA,能接36V 40W照明灯多少个。计算方法是怎么样的。
本变压器容量是50VA。不能超过此值。只能接36V 40W照明灯1只。(负荷功率不能超过变压器容量太多)
5:我们住宅建筑工程,地下室假如需要36V电压供临时用电,那如何设计(变压器的选择、一个变压器带多少个36V 40W的照明灯、220V转36V变压器放置于哪里等等延伸的问题)
先统计所需灯数,经计算后决定变压器容量。变压器放置于哪里应根据实际情况决定,尽量放在负荷中心。
回复
7楼
只能带一个,最多2个
回复
8楼
wxdchgs 发表于 2014-8-15 09:03 1:这款变压器是交流电的转换吧,没涉及直流。它就是把交流220V/380V变为交流36V(1.4A)、24V(2.1A)、 …分析得不错,同意此观点;
回复
9楼
讨论中得到进步,希望多参加这样的讨论。
回复
10楼
wxdchgs 发表于 2014-8-15 09:03 1:这款变压器是交流电的转换吧,没涉及直流。它就是把交流220V/380V变为交流36V(1.4A)、24V(2.1A)、 …1:这款变压器是交流电的转换吧,没涉及直流。它就是把交流220V/380V变为交流36V(1.4A)、24V(2.1A)、12V(4.2A)、6.3V(8A)四个安全电压(自耦式)这个不是自耦式变压器。自耦变压器不能用于矿井,输出电压不能作安全电压。
回复
11楼
一个是争36V电压问题 。11-15是36V电压可以接36V的用电器,但这个变压器容量小,是控制变压器(50VA)
所有说另一个是变压器容量问题,你要的是低压隔离照明变压器,容量要大(1000-5000VA)
回复