高压柜分合闸按钮容量疑问?
showin3690
showin3690 Lv.10
2014年08月12日 13:07:23
只看楼主

本帖最后由 showin3690 于 2014-8-13 14:02 编辑 分合闸线圈电流有1A,但是按钮容量为DC220V,0.3A,有问题么=============================高压柜智能操控装置上的分合闸转换开关触点容量也比分合闸电流小很多

本帖最后由 showin3690 于 2014-8-13 14:02 编辑

分合闸线圈电流有1A,但是按钮容量为DC220V,0.3A,有问题么
=============================
高压柜智能操控装置上的分合闸转换开关触点容量也比分合闸电流小很多
免费打赏
showin3690
2014年08月13日 15:21:15
12楼
beida_energy 发表于 2014-8-13 14:57 应该有吧?不然不合规范了!这么小的开关,这么大的电流有可能一次就挂了。没有,分合闸按钮进综保,然后出来去的断路器,就这么典型的接线
回复
beida_energy
2014年08月13日 15:26:55
13楼
给你看张图。
回复
beida_energy
2014年08月13日 15:30:04
14楼
showin3690 发表于 2014-8-13 15:21 没有,分合闸按钮进综保,然后出来去的断路器,就这么典型的接线那就对了,分合闸按钮进综保,开关的控制信号没有去操作线圈嘛!去的是综保,那么综保出来的也是控制信号,是出自继电器,如果这个继电器容量足够,那就直接操作线圈;如果不够,还得通过继电器或者接触器的。要不然,根本不能工作。
回复
showin3690
2014年08月14日 00:11:04
15楼
本帖最后由 showin3690 于 2014-8-14 00:12 编辑 beida_energy 发表于 2014-8-13 15:30 那就对了,分合闸按钮进综保,开关的控制信号没有去操作线圈嘛!去的是综保,那么综保出来的也是控制信 …4954706
回复
showin3690
2014年08月14日 00:24:50
16楼
beida_energy 发表于 2014-8-13 15:26 给你看张图。4954707
回复
beida_energy
2014年08月14日 08:15:36
17楼
showin3690 发表于 2014-8-14 00:24 你还是坚持没有继电器或接触器吗?你没有看到那些大功率的线圈前面都有自动触点吗?而不是直接用开关和按钮接通的吧?看看那些触点编号。你这是综保吗?综保的外端子就是一个接线图,内部逻辑就是控制程序。一个正规产品,设计的时候不可能违规的。
回复
showin3690
2014年08月14日 13:36:20
18楼
beida_energy 发表于 2014-8-14 08:15 你还是坚持没有继电器或接触器吗?你没有看到那些大功率的线圈前面都有自动触点吗?而不是直接用开关和 …不是我坚持,是我没从图中看到,你看到了么?
回复
showin3690
2014年08月14日 13:41:20
19楼
beida_energy 发表于 2014-8-14 08:15 你还是坚持没有继电器或接触器吗?你没有看到那些大功率的线圈前面都有自动触点吗?而不是直接用开关和 …看不出这是综保?你们厂的高压柜上没综保么
回复
showin3690
2014年08月17日 20:54:43
20楼
顶上去,,,,,,,,,,,,,
回复
wanglx1999
2014年08月18日 11:08:27
21楼
实际上情况是确实有按钮是DC220V,0.3A的用在高压柜控制上,应该用DC220V,1A或3A的才是正确的,楼主很细心,发现这个问题。影响就是按钮寿命及可能会触点粘连,但一般按钮操作后开关动作,开关内的辅助开关会切断电源,所以,哈哈,出问题的是少数,但有出问题的,我处理过!