高压柜分合闸按钮容量疑问?
showin3690
showin3690 Lv.10
2014年08月12日 13:07:23
只看楼主

本帖最后由 showin3690 于 2014-8-13 14:02 编辑 分合闸线圈电流有1A,但是按钮容量为DC220V,0.3A,有问题么=============================高压柜智能操控装置上的分合闸转换开关触点容量也比分合闸电流小很多

本帖最后由 showin3690 于 2014-8-13 14:02 编辑

分合闸线圈电流有1A,但是按钮容量为DC220V,0.3A,有问题么
=============================
高压柜智能操控装置上的分合闸转换开关触点容量也比分合闸电流小很多
免费打赏
qsy
2014年08月18日 11:54:03
22楼
转换开关、按钮选型是有问题。DC13制下下0.3A确实小了。
不过直流回路电磁铁冲击电流不大,难在分断。而合分闸线圈都是依靠断路器辅助触点切断电源,再说断路器操作频率很低,加上还有电气防跳,难得出事故,没人重视。
回复
showin3690
2014年08月18日 15:15:23
23楼
qsy 发表于 2014-8-18 11:54 转换开关、按钮选型是有问题。DC13制下下0.3A确实小了。不过直流回路电磁铁冲击电流不大,难在分断。而合 …和防跳有什么关系
回复
zy1981627
2014年08月18日 15:40:34
24楼
短时电流与额定电流的概念不同吧
回复
qsy
2014年08月18日 17:04:08
25楼
showin3690 发表于 2014-8-18 15:15 和防跳有什么关系若合闸时触点粘连,防跳回路也可防止跳闸后重合闸导致意外
回复