高压柜分合闸按钮容量疑问?
showin3690
showin3690 Lv.10
2014年08月12日 13:07:23
只看楼主

本帖最后由 showin3690 于 2014-8-13 14:02 编辑 分合闸线圈电流有1A,但是按钮容量为DC220V,0.3A,有问题么=============================高压柜智能操控装置上的分合闸转换开关触点容量也比分合闸电流小很多

本帖最后由 showin3690 于 2014-8-13 14:02 编辑

分合闸线圈电流有1A,但是按钮容量为DC220V,0.3A,有问题么
=============================
高压柜智能操控装置上的分合闸转换开关触点容量也比分合闸电流小很多
免费打赏
showin3690
2014年08月12日 21:12:25
2楼
顶上去,期待回答
回复
sy33606918
2014年08月12日 22:44:37
3楼
理论上讲这样用的多了触点会氧化。
回复
lingxuct
2014年08月13日 04:52:05
4楼
没有哪个按钮会规定“DC220V 0.3A”的!

因为按钮是接点,不用分交直流,为何标DC?

按钮是接点,普通也有5A电流可通过,哪会只能通300mA?

朋友看到的是按钮上指示灯的数据?
回复
向天索要1度电
2014年08月13日 06:40:25
5楼
ccc___ 发表于 2014-8-13 04:52 没有哪个按钮会规定“DC220V 0.3A”的!因为按钮是接点,不用分交直流,为何标DC? {:2_78:}
回复
向天索要1度电
2014年08月13日 06:41:56
6楼
ccc___ 发表于 2014-8-13 04:52 没有哪个按钮会规定“DC220V 0.3A”的!因为按钮是接点,不用分交直流,为何标DC?指示灯一般也就20ma吧?
回复
beida_energy
2014年08月13日 10:47:53
7楼
如果按钮只要300MA,那么合闸回路肯定有继电器的,否则根本操作不了的。
回复
showin3690
2014年08月13日 13:56:37
8楼
ccc___ 发表于 2014-8-13 04:52 没有哪个按钮会规定“DC220V 0.3A”的!因为按钮是接点,不用分交直流,为何标DC?按钮上没有指示灯,按钮上有触点当然要标识出容量标的有AC DC的容量,AC容量大一些
回复
showin3690
2014年08月13日 13:57:18
9楼
beida_energy 发表于 2014-8-13 10:47 如果按钮只要300MA,那么合闸回路肯定有继电器的,否则根本操作不了的。没有继电器,就是普通的VS1分合闸回路
回复
showin3690
2014年08月13日 14:01:15
10楼
beida_energy 发表于 2014-8-13 10:47 如果按钮只要300MA,那么合闸回路肯定有继电器的,否则根本操作不了的。你可以看一下你们高压柜上智能操控装置上的分合闸转换开关,标的触点电流也比合闸电流小
回复
beida_energy
2014年08月13日 14:57:05
11楼
showin3690 发表于 2014-8-13 13:57 没有继电器,就是普通的VS1分合闸回路应该有吧?不然不合规范了!这么小的开关,这么大的电流有可能一次就挂了。