低压柜的计算电流怎么算的?一台1000KVA的变压器,进线柜的计算电流为479,是怎样算的?
低压柜的计算电流怎么算的?一台1000KVA的变压器,进线柜的计算电流为479,是怎样算的?
2楼
肯定是根据负载来算了。
回复
3楼
你这个是低压进线柜,不是变压器的出线柜,所以按照后面所带负载实际功率确定的。
回复
4楼
设备总容量315除以电压,再除以根号3
回复
5楼
是的,这个图纸上设计计算有误,315KVA变压器的额定电流只有455A(额定电压应是0.4KV),他计算时用的0.38KV,所以,电流有479A了。
回复
6楼
应该按照315来算,而不是1000
回复
7楼
设备容量是315.那需要系数取0.8的话,315*0.8=252KW(计算功率)
计算电流=252/1.732/380/0.8=479A (这里功率因素取0.8)
回复
8楼
你确定是1000的变压器
回复
9楼
云飘飘 发表于 2014-8-11 06:33 你这个是低压进线柜,不是变压器的出线柜,所以按照后面所带负载实际功率确定的。低压进线柜一般就是变压器的出线柜,看这个图似乎是按照315的变压器设计的。
回复
10楼
你确定是1000kva的变压器,可是上面明明写着设备容量315.
回复
11楼
设备容量才315变压器用1000不合理啊,即使考虑以后增容也没那么夸张吧?
回复