低压柜的计算电流怎么算的?
liaozhenfei
2014年08月10日 20:34:17
只看楼主

低压柜的计算电流怎么算的?一台1000KVA的变压器,进线柜的计算电流为479,是怎样算的?

低压柜的计算电流怎么算的?一台1000KVA的变压器,进线柜的计算电流为479,是怎样算的?
免费打赏
向天索要1度电
2014年08月10日 23:24:16
2楼
肯定是根据负载来算了。
回复
云飘飘
2014年08月11日 06:33:57
3楼
你这个是低压进线柜,不是变压器的出线柜,所以按照后面所带负载实际功率确定的。
回复
zljsyc
2014年08月11日 08:31:11
4楼
设备总容量315除以电压,再除以根号3
回复
lingxuct
2014年08月11日 09:41:07
5楼
是的,这个图纸上设计计算有误,315KVA变压器的额定电流只有455A(额定电压应是0.4KV),他计算时用的0.38KV,所以,电流有479A了。
回复
走路去纽约64
2014年08月11日 14:35:32
6楼
应该按照315来算,而不是1000
回复
qq_1405390263260
2014年08月11日 15:08:57
7楼
设备容量是315.那需要系数取0.8的话,315*0.8=252KW(计算功率)
计算电流=252/1.732/380/0.8=479A (这里功率因素取0.8)
回复
月下恋
2014年08月12日 11:23:00
8楼
你确定是1000的变压器
回复
hanzhg54
2014年08月12日 11:41:47
9楼
云飘飘 发表于 2014-8-11 06:33 你这个是低压进线柜,不是变压器的出线柜,所以按照后面所带负载实际功率确定的。低压进线柜一般就是变压器的出线柜,看这个图似乎是按照315的变压器设计的。
回复
changming0809
2014年08月12日 13:20:36
10楼
你确定是1000kva的变压器,可是上面明明写着设备容量315.
回复
lejinghuan
2014年08月12日 13:48:35
11楼
设备容量才315变压器用1000不合理啊,即使考虑以后增容也没那么夸张吧?