电厂稀释风机电机功率7.5kW,热继保护LRD-21C,起动2~3S跳闸
xiaozhi88
xiaozhi88 Lv.3
2014年08月08日 08:06:18
只看楼主

电厂脱硝工程,现场调试中,稀释风机电机功率7.5kW,选用施耐德热继保护LRD-21C,额定电流保护范围12~18A,热继电器电流设定在18A,起动电机,起动2~3s跳闸。后找开关柜厂家去现场找原因,开关柜厂家携带施耐德LRD-22C热继电器去现场,LRD-22C额定电流保护范围为16~24A,热继电器设定在16A,电机回路可正常起动。咨询了施耐德公司LRD-21C和LRD-22C在16A时动热曲线是一样的。

想请大神们,帮忙解决下。不剩感激!
免费打赏
qq359879362
2014年08月14日 13:55:02
12楼
7.5功率不大,启动电流时间很短,应该不是启动电流的原因,看看LRD-21C热继电器上面的过载指示有没有跳出来就知道是不是过热了。施耐德产品又不是100%无问题,LRD-21C整定18A的电流可能数值不准而已,换一个LRD-21C可能就好了。
回复
asmdl
2014年08月14日 18:39:01
13楼
热继电器除了动作电流外,还需选择合适的脱扣级别,如1OA,20A等等。相同的动作电流,不同脱扣级别具有不同的动作曲线。
回复
asmdl
2014年08月14日 19:11:14
15楼
本帖最后由 asmdl 于 2014-8-15 01:42 编辑

热继电器除了动作电流外,还需选择合适的脱扣级别,如10A,10,20,30。相同的动作电流,不同脱扣级别具有不同的动作曲线,不同脱扣级别的器件应用于不同类型的机器。鼓风机,空压机属惯性力矩大的负载,要选用30级的热过载继电器
回复
lxy11_
2014年08月16日 20:59:59
16楼
asmdl 发表于 2014-8-14 19:11 热继电器除了动作电流外,还需选择合适的脱扣级别,如10A,10,20,30。相同的动作电流,不同脱扣级别具有不同 …那要问一下楼主换上的LRD-22C的脱扣级别是不是和原来的LRD-21C一样?一般轻载设备用10,重载设备用20
回复
xiaozhi88
2014年08月27日 17:14:03
17楼
高低压配电 发表于 2014-8-16 20:59 那要问一下楼主换上的LRD-22C的脱扣级别是不是和原来的LRD-21C一样?一般轻载设备用10,重载设备用20脱扣级别还是10的
回复
qianbochenhong
2014年08月27日 20:02:50
18楼
咨询过施耐德公司,热运动曲线是一样的。
回复
annia319
2015年05月27日 23:04:50
19楼
我们遇到的非常类似的问题,出现在5.5kW风机上,原设计采用LRD16(9~13A),整定到13A都启不来,这个情况不不是偶然事件,几乎所有的那个项目上的5.5kW风机都出现这个问题。后来换了LRD21(12~18A),整定到13A,一点问题没有。
当时施耐德的回复是电机启动时间太长了,或电机启动电流太大了。我觉得分析 有点牵强,LRD16和LRD21具有同样的脱扣曲线,同样都是整定在13A,居然有这么大的差别。
回复
annia319
2015年05月27日 23:05:35
20楼
郁闷的是,后面的调试中,30%~50%的7.5kW的风机也出现了LRD21(12~18A)整定到16A不能正常启动的情况,热继屏蔽电机启动后,测试运行电流只有13A,可是采用16A整定电流时,启动不起来
回复
cn39
2015年05月28日 15:42:47
21楼
对于高压风机这类负荷,因为它的启动时间较长,也可以采取启动时短路热继电器的方法躲过启动电流。
回复