电厂脱硝工程,现场调试中,稀释风机电机功率7.5kW,选用施耐德热继保护LRD-21C,额定电流保护范围12~18A,热继电器电流设定在18A,起动电机,起动2~3s跳闸。后找开关柜厂家去现场找原因,开关柜厂家携带施耐德LRD-22C热继电器去现场,LRD-22C额定电流保护范围为16~24A,热继电器设定在16A,电机回路可正常起动。咨询了施耐德公司LRD-21C和LRD-22C在16A时动热曲线是一样的。
想请大神们,帮忙解决下。不剩感激!
2楼
我也是很难选取,估计都是凭经验吧。
回复
3楼
会不会是LRD-21C热继电器和接触器没有配合好接触不良,导致过热跳闸的。而换LRD-22C就改正了,所以没跳闸而且在设定电流在16A.
回复
4楼
热运动曲线肯定不一样
回复
5楼
是不是启动电流太大了
回复
6楼
奇怪,建议重新多试几次 发现原因
回复
7楼
wo18638686889 发表于 2014-8-12 09:09 热运动曲线肯定不一样咨询过施耐德公司,热运动曲线是一样的。
回复
8楼
勇者无疆 发表于 2014-8-12 09:11 是不是启动电流太大了启动电流103A。
回复
9楼
高低压配电 发表于 2014-8-11 17:55 会不会是LRD-21C热继电器和接触器没有配合好接触不良,导致过热跳闸的。而换LRD-22C就改正了,所以没跳闸而 …有可能,有没有可能热继电器本身的问题啊?
回复
10楼
7.5kW直接起动电流很大的。
回复
11楼
bestfly 发表于 2014-8-14 09:42 7.5kW直接起动电流很大的。103A,LRD21C还能满足要求?
回复