电厂稀释风机电机功率7.5kW,热继保护LRD-21C,起动2~3S跳闸
xiaozhi88
xiaozhi88 Lv.3
2014年08月08日 08:06:18
只看楼主

电厂脱硝工程,现场调试中,稀释风机电机功率7.5kW,选用施耐德热继保护LRD-21C,额定电流保护范围12~18A,热继电器电流设定在18A,起动电机,起动2~3s跳闸。后找开关柜厂家去现场找原因,开关柜厂家携带施耐德LRD-22C热继电器去现场,LRD-22C额定电流保护范围为16~24A,热继电器设定在16A,电机回路可正常起动。咨询了施耐德公司LRD-21C和LRD-22C在16A时动热曲线是一样的。

想请大神们,帮忙解决下。不剩感激!
qq_1407322481987
2014年08月11日 17:40:53
2楼
我也是很难选取,估计都是凭经验吧。
回复
lxy11_
2014年08月11日 17:55:54
3楼
会不会是LRD-21C热继电器和接触器没有配合好接触不良,导致过热跳闸的。而换LRD-22C就改正了,所以没跳闸而且在设定电流在16A.
回复
wo18638686889
2014年08月12日 09:09:13
4楼
热运动曲线肯定不一样
回复
勇者无疆
2014年08月12日 09:11:49
5楼
是不是启动电流太大了
回复
showin3690
2014年08月12日 13:14:32
6楼
奇怪,建议重新多试几次 发现原因
回复
xiaozhi88
2014年08月14日 08:48:25
7楼
wo18638686889 发表于 2014-8-12 09:09 热运动曲线肯定不一样咨询过施耐德公司,热运动曲线是一样的。
回复
xiaozhi88
2014年08月14日 08:48:56
8楼
勇者无疆 发表于 2014-8-12 09:11 是不是启动电流太大了启动电流103A。
回复
xiaozhi88
2014年08月14日 08:50:47
9楼
高低压配电 发表于 2014-8-11 17:55 会不会是LRD-21C热继电器和接触器没有配合好接触不良,导致过热跳闸的。而换LRD-22C就改正了,所以没跳闸而 …有可能,有没有可能热继电器本身的问题啊?
回复
bestfly
2014年08月14日 09:42:59
10楼
7.5kW直接起动电流很大的。
回复
xiaozhi88
2014年08月14日 13:24:47
11楼
bestfly 发表于 2014-8-14 09:42 7.5kW直接起动电流很大的。103A,LRD21C还能满足要求?
回复

相关推荐

APP内打开