网上说框架结构填充墙到梁板底的间隙待完成填充墙7天后,而规范是14天,到底哪个对呢?
网上说框架结构填充墙到梁板底的间隙待完成填充墙7天后,而规范是14天,到底哪个对呢?
2楼
当然是砌体施工质量验收规范为准啊,但是实际施工的时候一般都是以7天作为参照的,具体7天这个数值怎么来的,是以前的老规范还是经验我就不知道了。后塞口宜为60度,用倒排法先确立后塞口高度,然后再排砖做皮数杆。
回复
4楼
來兮 发表于 2014-8-6 19:34 当然是砌体施工质量验收规范为准啊,但是实际施工的时候一般都是以7天作为参照的,具体7天这个数值怎么来的 …恩恩,谢谢
回复
5楼
这个还真没注意,感谢楼主提醒。
回复
6楼
施工我啥也不懂,怎么办,要不要去工地锻炼锻炼。
回复
7楼
新规范改成14天了
回复
8楼
现在哪个规范说不能斜砌?
回复
9楼
砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2002) 是7天
砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2011) 是14天
新规范是从2012年起执行的,关于这个问题焦点不是太突出,因为原规定7天的时候也得天天看着才按这个做,稍不注意,就直接给你砌满了,所以,就算新规范下,工人能按照7天时间做,我也够欣慰了。
回复
10楼
砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2011) 是14天
从规范变化及实际操作来看,还是按新规范执行
否则,后患真多。
现在都是砼构件不沉降,直接就砌砖
加砌块等要28天才能砌筑
粉刷两种材料间的普通加强都没做或是不到位,
内粉35以后的加强很少做,
通病,哈
回复