我听一些前辈说,他们做高层楼梯间和前室的加压送风都是根据《高规》里的表格直接选择的。没有通过计算。那我想请问各位大神,这样这样选可以吗?那都是大于24m的高层建筑,防烟楼梯间自然排烟前室或合用前室加压送风,那12层和18层的前室选择表中的风量应该分别选择多少合适呢?
我听一些前辈说,他们做高层楼梯间和前室的加压送风都是根据《高规》里的表格直接选择的。没有通过计算。那我想请问各位大神,这样这样选可以吗?那都是大于24m的高层建筑,防烟楼梯间自然排烟前室或合用前室加压送风,那12层和18层的前室选择表中的风量应该分别选择多少合适呢?
2楼
根据表格那个表来选取是没有问题的 不违法规范 当然 要想做好 还是要计算算下
回复
3楼
高规和技术设施 都有技术方法 新手可以去算算 这样心里也有底
回复
4楼
张光仁__水暖 发表于 2014-8-6 09:57 高规和技术设施 都有技术方法 新手可以去算算 这样心里也有底《高规》和《建规》条文说明里面关于压差法的计算公式是不是有一个是错的?我看到红宝书里面的压差法计算公式和《建规》是一样的!还有风速法两本规范也表达的不一样?
回复
5楼
一样的啊 ...............
回复
6楼
张光仁__水暖 发表于 2014-8-6 11:55 一样的啊 ……………压差法的公式区别很大啊
回复
7楼
张光仁__水暖 发表于 2014-8-6 11:55 一样的啊 ……………压差法的公式区别很大啊
回复
8楼
没发现额 我每次算的都一样
回复
9楼
可以用规范的值,简单且操作方便,但最好选过风机和风口后一定要核算下门洞风速,是不是大于0.7m/s,不然的话达不到防烟的效果。
回复
10楼
sssjjw 发表于 2014-8-6 15:56 可以用规范的值,简单且操作方便,但最好选过风机和风口后一定要核算下门洞风速,是不是大于0.7m/s,不然的 …那再问一下,大于20层和小于20层开启门的数量是不一样的吧!还有一个前室有几个开启的门?前室通向走道的门,前室通向楼梯间的门?
回复
11楼
我一般用门洞风速法进行校核,在我们浙江,前室与楼梯间根据送风情况,V取值一般是0.7,1,1.2 三个,感觉算出来的值比规范的要大点,一般都是规范的上限*1.1差不多
回复