加压送风余压监控系统设计实例
高大的小马驹
2022年03月28日 14:15:00
只看楼主

收录于话题 #设计 #防排烟 认识余压监控系统 余压监控系统是一种对建筑内设置机械加压送风系统的部位(如封闭楼梯间或防烟楼梯间及其前室)的正压送风余压值进行实时监控的系统,由余压传感器(余压探测器)、余压控制器、余压监控主机以及控制模块等组成。 其工作原理为通过设置在两个不同位置的传感器(如楼梯间与走道、前室与走道)之间的压力差向余压控制器发出报警信息,再由余压控制器控制打开设在加压送风机旁通管上的电动泄压装置进行调压,使受控区域的余压值控制在设定的范围内。

收录于话题

#设计 #防排烟

认识余压监控系统

余压监控系统是一种对建筑内设置机械加压送风系统的部位(如封闭楼梯间或防烟楼梯间及其前室)的正压送风余压值进行实时监控的系统,由余压传感器(余压探测器)、余压控制器、余压监控主机以及控制模块等组成。

其工作原理为通过设置在两个不同位置的传感器(如楼梯间与走道、前室与走道)之间的压力差向余压控制器发出报警信息,再由余压控制器控制打开设在加压送风机旁通管上的电动泄压装置进行调压,使受控区域的余压值控制在设定的范围内。

设计实例

某一类高层公共建筑,根据规范要求在其防烟楼梯间及前室设计余压监控系统。

每层前室或合用前室 设余压传感器,余压传感器的探测点一侧设于前室,另一侧设于走道,余压设定值为25~30Pa,当系统控制区域超压时,余压传感器发出报警信息,余压监控器联动控制泄压阀执行器,根据实际余压值与设定值的差异调节泄压阀或电动调节阀,保证前室正压为设定值。

加压送风机泄压管安装示意图

对于 楼梯间 ,由于余压控制区域为一个垂直空间且上下贯通,余压传感器仅在整个建筑楼梯间高度1/3处安装一只余压传感器探测点,一侧设于楼梯间,另一侧设于走道,余压设定值为40~50Pa,当系统控制区域超压时,余压传感器发出报警信息,余压监控器联动控制泄压阀执行器,根据实际余压值与设定值的差异调节泄压阀或电动调节阀,保证楼梯间正压为设定值。

余压控制器接到超压报警后,以PID控制方式控制泄压阀或电动调节阀执行器进行泄压,调节压力在设定值范围。余压控制器自带总线隔离器,由配电箱成套厂家安装于正压送风机控制配电箱内。余压传感器与余压控制器之间采用功率通信二总线(自带DC24V电源)。

余压传感器安装图

泄压阀安装图

来源:消防技术流 / 消防狂人

免费打赏
青盏zz
2022年03月31日 13:11:50
2楼

谢谢分享

回复

相关推荐

APP内打开