各位师傅,求教个问题:消防水池的最低水位,最高水位,设计水位分别怎么确定啊?
ninim667
ninim667 Lv.6
2014年08月04日 09:18:50
只看楼主

各位师傅,求教个问题:消防水池的最低水位,最高水位,设计水位分别怎么确定啊?

各位师傅,求教个问题:消防水池的最低水位,最高水位,设计水位分别怎么确定啊?
免费打赏
ninim667
2014年08月06日 09:14:15
12楼
xiaofengqq2011 发表于 2014-8-5 08:39 我觉得板凳说的有理特别不好意思地问。。。板凳是什么意思啊?
回复
ninim667
2014年08月06日 09:16:54
13楼
土木在线是一个大家庭在这里真的收获了很多,这里的人很热情我也很喜欢这个氛围,谢谢各位师傅的解答另我受益匪浅。
回复
老西方
2014年08月06日 10:45:48
14楼
我画了一个简单地示意图,你看看
回复
青风细雨
2014年08月07日 08:47:45
15楼
ninim667 发表于 2014-8-6 09:14 特别不好意思地问。。。板凳是什么意思啊?就是每个回复的右上角楼号。
回复
水管工人43
2014年08月07日 10:38:38
16楼
nlp125 发表于 2014-8-4 12:11 技术措施第268页第12)、13)条介绍的比较清楚,楼主可以仔细研究一下技术措施的全名是什么?
回复
版专攻
2014年08月07日 10:45:05
17楼
shishan33 发表于 2014-8-7 10:38 技术措施的全名是什么?2009民用建筑工程设计技术措施–给水排水
回复
qq_1406880950752
2014年08月07日 12:01:27
18楼
学习了:)
回复
yonggang2011
2014年08月18日 10:07:17
19楼
学习了、00
回复
非诗
2015年03月31日 16:09:00
20楼
学习最低水位。。。
回复
wuyueaizhouhan
2015年04月02日 11:40:07
21楼
豆花饭 发表于 2014-8-4 11:06 个人愚见,设计水位应该是计算的用水量在水池中的水位,最低水位应该是触动进水的水位,最高水位应该溢流口 …我觉得最高水平才是泵停止运行吧,最低水位泵启动。但是消防水池的水量都应满足火灾延续时间的所有用水量吧