各位师傅,求教个问题:消防水池的最低水位,最高水位,设计水位分别怎么确定啊?
ninim667
ninim667 Lv.6
2014年08月04日 09:18:50
只看楼主

各位师傅,求教个问题:消防水池的最低水位,最高水位,设计水位分别怎么确定啊?

各位师傅,求教个问题:消防水池的最低水位,最高水位,设计水位分别怎么确定啊?
w949940526
2014年08月04日 11:06:50
2楼
个人愚见,设计水位应该是计算的用水量在水池中的水位,最低水位应该是触动进水的水位,最高水位应该溢流口水位
回复
版专攻
2014年08月04日 12:11:35
3楼
技术措施第268页第12)、13)条介绍的比较清楚,楼主可以仔细研究一下



你最高水位的意思应该是设计水位,设计水位应和你的有效水深有关,是满足你有效水深的水位,溢流水位是设计水位+50mm
回复
lufei
2014年08月04日 13:27:26
4楼
按二楼的建议确定最低水位,将消防水池所需贮存的消防用水量作为有效容积,除以消防水池有效面积得有效水深,有效水深+最低水位即为设计水位;按二楼建议确定溢流水位(注意:消防水池所需贮存的消防用水量不一定等于一起灭火用水量)。
回复
abcd05
2014年08月04日 13:58:47
5楼
学习了1
回复
陆耀
2014年08月04日 14:16:27
6楼
学习了
回复
王农勤
2014年08月04日 15:16:57
7楼
很正确,可以按此来进行设计的。
回复
c181719653
2014年08月04日 15:17:15
8楼
学习了
回复
glx117
2014年08月04日 15:26:00
9楼
nlp125 发表于 2014-8-4 12:11 技术措施第268页第12)、13)条介绍的比较清楚,楼主可以仔细研究一下这边的h1有要求吗
回复
版专攻
2014年08月04日 17:26:59
10楼
glx117 发表于 2014-8-4 15:26 这边的h1有要求吗有的,有旋流器和没有的时候h1取值不一样
回复
青风细雨
2014年08月05日 08:39:03
11楼
我觉得板凳说的有理