各位师傅,求教个问题:消防水池的最低水位,最高水位,设计水位分别怎么确定啊?
ninim667
ninim667 Lv.6
2014年08月04日 09:18:50
只看楼主

各位师傅,求教个问题:消防水池的最低水位,最高水位,设计水位分别怎么确定啊?

各位师傅,求教个问题:消防水池的最低水位,最高水位,设计水位分别怎么确定啊?
免费打赏
baidajun
2016年01月25日 11:49:41
22楼
赞,学习了,虽然买了技术措施一直没仔细看,以后一定要认真看!
回复
qq_1454897912079
2016年02月08日 10:18:48
23楼
请问下,该技术措施全名是什么
回复
qq_1454897912079
2016年02月08日 10:19:44
24楼
请教各位大神,哪位有2楼的措施全名
回复
gadlou
2016年02月12日 12:53:24
25楼
最低水位 水箱如果有旋流防止器 就是水箱底+300 设计水位是最低水位+消防水量 最高水位是设计水位+100,也就是溢流水位
回复
石榴花儿
2017年05月02日 12:23:08
26楼
最低水位(报警)+有效水深即为设计水位(正常),设计水位+50--100mm为高水位(报警),高水位+50mm为溢流水位。
回复
石榴花儿
2017年05月02日 16:09:39
27楼
h1有要求:设喇叭口是h1不小于溢流水管直径的4倍,溢流管直径不应小于进水管直径的2倍

回复
liu8661497
2017年06月29日 07:49:37
28楼
非常好的资料,谢谢2楼的解答啊
回复
小晓达
2017年06月29日 09:47:52
29楼
版专攻 发表于 2014-8-7 10:45 2009民用建筑工程设计技术措施–给水排水谢谢师傅。开心