消防排烟问题
liuhaiyang123
2007年10月10日 08:59:51
只看楼主

请教各位高人,我做个拘留所工程,水暖在屋顶放了个排烟风机,我老师说必须要在能看见屋顶风机的情况下,在就近的地方设置控制按钮,说怕风机出故障,烧了,可是我这按钮放在那里阿???在说是不是必须要设这个按钮阿??我已经在一层的警卫室里放个控制柜了阿

请教各位高人,我做个拘留所工程,水暖在屋顶放了个排烟风机,我老师说必须要在能看见屋顶风机的情况下,在就近的地方设置控制按钮,说怕风机出故障,烧了,可是我这按钮放在那里阿???在说是不是必须要设这个按钮阿??我已经在一层的警卫室里放个控制柜了阿
免费打赏
cloud1122
2007年10月11日 14:58:54
12楼
拘留所。。。
楼主记得把图纸纹在身上 万一你兄弟被人冤枉进去了,你好救他。。。(参见《越狱》)
回复
电气油子
2007年10月11日 17:12:13
13楼
回复
lht-1618
2007年10月11日 20:08:54
14楼
按钮放在脑子里,你不会把二次保护做好。
回复
zhong-wei-jie
2007年10月12日 12:30:05
15楼


为检修时方便确认电机转向,就算一生只用一次也需要设。
回复
wal3721
2007年10月12日 21:54:51
16楼
大家说的很好。我顶一个。

回复
sjs0o0o
2007年10月23日 09:56:22
17楼

一定要设
回复
huanghesheng
2007年10月23日 12:48:45
18楼


按照GB50055-93第2.6.4条:“远方控制的电动机,应有就地控制和解除远方控制的措施”。
回复
dianqisheji001
2007年10月30日 16:04:33
19楼
同意楼上的说法,应该设置在电机附近,便于控制!
回复
jiangzujian12
2008年02月01日 13:13:19
20楼
顶顶的顶
人尽其力,物尽其材,资源共享,共创繁荣。
网易电气,电工之家。
敬礼!
回复