这个是设计院的图 设计用KB0保护开关控制。现在不明白的是风机是双速还是单速。下面参考图集全是双速的原理图 但是它只用一个KB0怎么实现。出线他标的也是4X4的线 求大神帮帮忙 分析分析 急
这个是设计院的图 设计用KB0保护开关控制。现在不明白的是风机是双速还是单速。下面参考图集全是双速的原理图 但是它只用一个KB0怎么实现。出线他标的也是4X4的线 求大神帮帮忙 分析分析 急
22楼
单速的,普通风机
回复
23楼
两台单速风机
回复
24楼
liehuo321 发表于 2014-8-1 10:31 我还想问一下 消防送风机和消防正压送风机的接线原理是否一样一样的,消防的时候联动能启动就行。
回复
25楼
谢谢楼主,楼主辛苦了
回复
26楼
是单速的风机吧,这是风机上自带的图吗?
回复
27楼
这个图呢是普通的单速风机,不过你看实际现场,我们一个工程图也是这样的,但实际电机是双速的,最后是设计院出错,因为消防型虽然是高速排烟.但平常是做为普通排风的,低速比高速经济,
回复