冷却水温度是不是越低越好?
沙纸文
沙纸文 Lv.10
2014年07月28日 09:42:05
来自于中央空调
只看楼主

名义工况下冷却水供回水温度37/32度。过了盛夏季节,室外湿球温度没那么高了,冷却水温度可以降得很低,这样可以提高冷水机组的COP。但是不是越低越好呢

名义工况下冷却水供回水温度37/32度。过了盛夏季节,室外湿球温度没那么高了,冷却水温度可以降得很低,这样可以提高冷水机组的COP。但是不是越低越好呢
免费打赏
qq_1396948075758
2014年07月28日 10:29:34
2楼
在保证油压差的前提下,冷却水温是越低越好
回复
沙纸文
2014年07月28日 10:45:43
3楼
攻城师14365 发表于 2014-7-28 10:29 在保证油压差的前提下,冷却水温是越低越好最低温度不能超过多少度啊
回复
qq_1396948075758
2014年07月28日 11:18:34
4楼
这个要看是什么机组了,正常应该有个低油压保护吧,也可以问一下厂家,他们应该有测试数据的
回复
m4145050099
2014年07月28日 15:22:30
5楼
我见楼下那红星美凯龙 有时候会关闭几个冷却塔 冷却水温低 在保证油压的基础上 不浪费电能就好
回复
luolanguang
2014年07月28日 15:30:59
6楼
螺杆机冷却出水最好不要低于25度,离心机可以再低点,但不是越低越好,机组需要一定的压差将液体冷媒供到蒸发器,压差太小供液量会变少造成蒸发压力过低保护停机
回复
liuhongqiangtumu
2014年07月28日 17:42:26
7楼
当然不是啦!
回复
沙纸文
2014年07月28日 18:13:57
8楼
liuhongqiangtum 发表于 2014-7-28 17:42 当然不是啦!为什么呢…