采暖设计说明里的系统阻力和工作压力有什么不一样
qq_1405500596212
2014年07月21日 15:42:55
来自于采暖供热
只看楼主

本帖最后由 dayingtao 于 2014-7-22 12:00 编辑 采暖设计说明里的系统阻力和工作压力有什么不一样

本帖最后由 dayingtao 于 2014-7-22 12:00 编辑

采暖设计说明里的系统阻力和工作压力有什么不一样
免费打赏
liutengxiao
2014年12月10日 21:55:05
12楼

1、系统阻力是理论设计时,水流量经系统管道水头损失、设备的沿程阻力与局部阻力计算之和!
2、工作压力是指系统工作时的实际压力,系统正常运行时,即动压+静压之和!通常说系统工作压力一般要说明相对的标高(产生的静水压力+动压),系统不同标高处系统的工作压力是不一样的。


这个是对的
回复
黑宇
2014年12月15日 12:43:31
13楼
系统阻力是水流经系统管道与设备的沿程阻力与局部阻力之和;
系统工作压力是系统运行时候的系统中各点的实际运行压力即表压力!系统不同标高、不同位置处工作压力不同。
回复
qq_1405500596212
2014年12月28日 13:49:02
14楼
liutengxiao 发表于 2014-12-10 21:55 1、系统阻力是理论设计时,水流量经系统管道水头损失、设备的沿程阻力与局部阻力计算之和!2、工作压力 …这意思是说动压在在各个高度处是相同的,静压在各个高度处是不同的,是吗
回复
李工在线
2014年12月30日 11:35:19
15楼
用顶贴来支持楼主一下!
回复
李工在线
2014年12月30日 16:05:25
16楼
用顶贴来支持楼主一下!
回复
gyajie
2015年01月04日 17:06:22
17楼
好好学习,天天向上
回复
wujianlin001
2016年05月17日 12:46:09
18楼
理论上,系统静水压力+动压与该位置实测(加表)压力相差有多少呢?
回复

相关推荐

APP内打开