采暖设计说明里的系统阻力和工作压力有什么不一样
qq_1405500596212
2014年07月21日 15:42:55
来自于采暖供热
只看楼主

本帖最后由 dayingtao 于 2014-7-22 12:00 编辑 采暖设计说明里的系统阻力和工作压力有什么不一样

本帖最后由 dayingtao 于 2014-7-22 12:00 编辑

采暖设计说明里的系统阻力和工作压力有什么不一样
免费打赏
机电工程刘
2014年07月24日 08:08:02
2楼
同问,等待高手路过!
回复
陈大亮
2014年07月24日 17:28:58
3楼
系统阻力是指循环阻力,工作压力是指水压力。
回复
tasten
2014年07月26日 11:28:36
4楼
系统阻力是水流经系统管道与设备的沿程阻力与局部阻力之和!
系统工作压力是系统正常运行时候的系统各点的实际运行压力即表压力!通常说系统工作压力一般要说明相对的标高,系统不同标高处系统的工作压力是不一样的!
回复
qq_1405500596212
2014年07月29日 11:04:01
5楼
tasten 发表于 2014-7-26 11:28 系统阻力是水流经系统管道与设备的沿程阻力与局部阻力之和!系统工作压力是系统正常运行时候的系统各点的 …系统的工作压力如何确定啊
回复
zzxzwg
2014年07月29日 16:04:01
6楼
系统工作压力等于补水点压力加上补水泵扬程,可以认为系统静压线值加补水泵扬程;
系统阻力为系统设备管道沿程阻力加局部阻力
回复
funvia
2014年07月29日 16:28:33
7楼
我只懂工作压力
回复
andylilei
2014年08月09日 16:35:00
8楼
这个问题不该是问题啊!系统阻力是你计算出来的最不利点的压力损失,它可以是精确到小数点后的一个数值,工作压力,是你可以自己定义的一个压力,比如工作压力是0.6mpa,系统阻力是0.4mpa
回复
sjzsnzhb
2014年08月13日 11:04:45
9楼
1、系统阻力是理论设计时,水流量经系统管道力头损失、设备的沿程阻力与局部阻力计算之和!
2、工作压力是指系统工作时的实际压力,系统正常运行时,即动压+静压之和!通常说系统工作压力一般要说明相对的标高(产生的静水压力+动压),系统不同标高处系统的工作压力是不一样的。
回复
sjzsnzhb
2014年08月13日 11:05:43
10楼
1、系统阻力是理论设计时,水流量经系统管道水头损失、设备的沿程阻力与局部阻力计算之和!
2、工作压力是指系统工作时的实际压力,系统正常运行时,即动压+静压之和!通常说系统工作压力一般要说明相对的标高(产生的静水压力+动压),系统不同标高处系统的工作压力是不一样的。
回复
zhangguangpeng
2014年08月23日 10:57:15
11楼
工作压力大于系统阻力,系统阻力是算出来的,工作压力大于系统阻力系统才能正常运行