空调用的无缝钢管是否一定得镀锌,二次安装?
cyh1965_007
2014年07月19日 14:40:50
来自于中央空调
只看楼主

现在空调设计图纸都是,超过100的管子采用无缝钢管,需镀锌,二次安装,而我在广州工作时,空调设计,无缝钢管是不用镀锌的。若空调工程系统,无缝钢管不镀锌会产生那些不利影响,维修的费用和镀锌、二次安装增加的费用谁大?请各位专家能否给我一个满意的答案?先谢啦!

现在空调设计图纸都是,超过100的管子采用无缝钢管,需镀锌,二次安装,而我在广州工作时,空调设计,无缝钢管是不用镀锌的。若空调工程系统,无缝钢管不镀锌会产生那些不利影响,维修的费用和镀锌、二次安装增加的费用谁大?请各位专家能否给我一个满意的答案?先谢啦!
免费打赏
denghb2004
2014年07月20日 18:22:55
2楼
一般无缝钢管不镀锌,要做防锈漆处理
回复
半亩水田
2014年07月20日 20:12:46
3楼
我现在杭州也遇到了一个案子,业主要求镀锌二次安装!!但是实在是工期来不及啊!!就取消了!! 一般不镀锌的处理是,外壁防绣漆就好了,内壁钝化镀膜处理!
回复
cyh1965_007
2014年07月21日 15:33:24
4楼
谢谢你的指教!我是业主,图纸设计是需镀锌,二次安装的,这样费用会很大,我想把它改掉,所以要找一些依据说服设计人员。你说的‘外壁防绣漆’好理解,‘内壁钝化镀膜处理’你能说的再详细点吗?谢谢!
回复
半亩水田
2014年07月22日 09:19:12
5楼
cyh1965_007 发表于 2014-7-21 15:33 谢谢你的指教!我是业主,图纸设计是需镀锌,二次安装的,这样费用会很大,我想把它改掉,所以要找一些依据 …你百度一下就有了,就是加入化学药剂,对内壁进行一种处理,在表面形成一种保护膜
回复
半亩水田
2014年07月22日 09:23:31
6楼
cyh1965_007 发表于 2014-7-21 15:33 谢谢你的指教!我是业主,图纸设计是需镀锌,二次安装的,这样费用会很大,我想把它改掉,所以要找一些依据 …。硫酸亚铁镀膜就是常用的凝汽器缓蚀办法之一,加入的硫酸亚铁会使钢管内壁生成一层含铁化合物的保护膜,从而防止冷却水对铜管的腐蚀。
回复
半亩水田
2014年07月22日 09:25:02
7楼
半亩水田 发表于 2014-7-22 09:23 。硫酸亚铁镀膜就是常用的凝汽器缓蚀办法之一,加入的硫酸亚铁会使钢管内壁生成一层含铁化合物的保护膜, …类似这种做法,百度很多镀膜厂家
回复
summer_cad
2014年07月22日 16:03:08
8楼
我们公司做的项目都建议业主做一次镀锌两次安装。
这样做费用确实会增加,大约2000元/吨吧。
但是对于业主来说是很有好处的,基本上系统报废了,管子还没有锈迹的。
不镀锌的系统,每年的水处理费用会比镀锌的多很多,虽然没有详细计算过,估计在全寿命周期内,费用是差不多的。
但是对于机组、末端是有好处的。这些隐形的收益是业主将来才会感觉到的。
回复
liyangjieneng
2014年07月22日 16:39:17
9楼
你百度一下就有了,就是加入化学药剂,对内壁进行一种处理,在表面形成一种保护膜
回复
sharpqu
2014年07月22日 17:16:05
10楼
好好学习,天天上进
回复
mofgyc
2014年07月23日 09:13:02
11楼
现在空调水系统都要求镀锌了吗?我用的都是无缝钢管也没做什么处理。