求助!楼梯间风量,剪刀梯间合用风道开口如何确定?
lanxuanyue
lanxuanyue Lv.2
2007年10月08日 21:20:09
来自于通风排烟
只看楼主

各位大师;请教:1.由于仅地下室的楼梯无法自然采光通风需要做正压送风,那么仅一层的地下室通风量如何确定?不需要建规或高规那样多的风量吧??2.剪刀梯间合用风道时每层的风口开口大小应该用两个风道的风量算吗?还是用一个梯的风量呢?3.正压送风系统的风压有什么估算或简单计算吗?求救!

各位大师;
请教:
1.由于仅地下室的楼梯无法自然采光通风需要做正压送风,那么仅一层的地下室通风量如何确定?不需要建规或高规那样多的风量吧??
2.剪刀梯间合用风道时每层的风口开口大小应该用两个风道的风量算吗?还是用一个梯的风量呢?
3.正压送风系统的风压有什么估算或简单计算吗?
求救!
toplhc
2007年10月10日 11:32:47
2楼
1.可以用按风速法计算出来的值

2.风口大小按一个防烟楼梯间的风量算,各算各的

3.这个问题不好说,每个建筑情况不同。对于风井风速高的,取高值。我一般控制在5-10m/s风速。估算值你可以搜索参考以前的帖子
回复
lanxuanyue
2007年10月10日 18:47:22
3楼
谢谢回答!谢谢!
回复
lulu0623
2009年04月20日 17:43:26
4楼
如果一层的地下室不靠近外墙,不能自然通风,就得设置机械排烟。剪刀梯合用风道时要风量X2吧
回复

相关推荐

APP内打开