向不同高度的屋顶水箱集中供水如何控制
guolei2002
guolei2002 Lv.12
2007年10月08日 18:59:17
只看楼主

某住宅小区,包括多层,小高层和高层建筑.关于供水方式的采用设置屋顶水箱.但是如果每个单元都独立设置一套泵的话,整个小区这么多单元需要几十台泵.如果集中一套或几套供的话,又很难控制(因为水箱内水量各不相同)何时起泵何时停泵.听听大家看法以及常规做法.

某住宅小区,包括多层,小高层和高层建筑.关于供水方式的采用设置屋顶水箱.但是如果每个单元都独立设置一套泵的话,整个小区这么多单元需要几十台泵.如果集中一套或几套供的话,又很难控制(因为水箱内水量各不相同)何时起泵何时停泵.听听大家看法以及常规做法.
免费打赏
武侯红茶
2007年10月12日 16:48:42
12楼
5楼9楼的思路是对的~~采用变频控制的恒压供水,无需使用PLC,用变频器自带的PID调节功能,使用主管道上的压力传感器作为控制量,保持主管道压力的恒定(这个压力是足以提供最高高程水箱住满水的压力),然后各个水箱处设置浮球阀,纯机械那种,水满就关阀,跟马桶里那个一样~~应注意的是不同高度的楼层供水管道管径是不一样的,管径应根据用水量和水压来考虑~~
说了半天其实就是弄个加压泵提升整个小区的供水压力~~
回复
武侯红茶
2007年10月12日 16:52:44
13楼
补充一句,最好跟给排水专业沟通一下,对小区内各供水支路的水压进行详细计算,避免局部压力过大,造成爆管~~
回复
mr_yon
2007年10月12日 17:50:10
14楼
每水箱一液位开关,支线水管装电磁阀或电动阀,主管装压力传感器,通过变送器将压力信号变成电流或电压信号,变频控制给水泵.
低水位开阀,多点并联起泵
高水位闭阀,多点并联停泵
回复
yjr888
2007年10月13日 14:07:26
15楼
大家说法很有参考价值,感谢楼主.我有一个项目建成后也有这样的问题!
回复
yuanfen1100
2007年10月13日 17:09:41
16楼
学习学习!!!!!!
回复
hubeixp
2007年10月20日 12:13:33
17楼
由于楼主的住宅小区内包括多层,小高层和高层建筑,水箱标高差异较大
建议经过计算后,按压力级别分区域供水,比如分高区,中区,低区
回复
zcliang_007
2008年11月22日 14:38:26
18楼
水位控制仪加电磁阀可解决。