某住宅小区,包括多层,小高层和高层建筑.关于供水方式的采用设置屋顶水箱.但是如果每个单元都独立设置一套泵的话,整个小区这么多单元需要几十台泵.如果集中一套或几套供的话,又很难控制(因为水箱内水量各不相同)何时起泵何时停泵.听听大家看法以及常规做法.
某住宅小区,包括多层,小高层和高层建筑.关于供水方式的采用设置屋顶水箱.但是如果每个单元都独立设置一套泵的话,整个小区这么多单元需要几十台泵.如果集中一套或几套供的话,又很难控制(因为水箱内水量各不相同)何时起泵何时停泵.听听大家看法以及常规做法.
2楼
如一栋房上
不同单元间的水箱是否考虑联通呢????????
这样一来只是一栋一套了
要么设一个公用水塔
也行
回复
3楼
多层的市政自来水可以直接打到顶层,高层和小高层每栋楼设一个水箱,在顶层与各单元连通,请参考!!!
回复
4楼
联通水箱的做法可能不太现实,起码水箱标高不同的不能联通。而水箱的标高各不相同正是问题的焦点。
回复
5楼
我认为只能在水箱进水口采用浮球阀控制,然后泵的启停靠在主管设压力表控制;再或者干脆采用变频无负压供水设备整个小区分高低两个系统节省投资而且防止二次污染,系统也简单.
回复
6楼
不错
关注中
回复
7楼
5楼的方法不错;
还有个方法,在每个水箱放2个液位开关,一个启停泵用,一个做高液位连锁停泵用,在水泵出口总管至每栋
楼的支管上安装电磁阀,哪栋楼缺水就开水泵(注意需要延时或用电磁阀开到位开关联动),并开启其支管
对应的电磁阀,否则阀门关闭。
有类似问题可以电话联络我:13601292181
回复
8楼
采用液位探头和电磁阀,用PLC作控制中心.那个楼层的水位低于最低限值时就开启那一路的上水电磁阀启上水泵.同时还有其它楼缺水时只是打开该楼的电磁阀,那一楼的水先注到位就先关闭那一楼的上水电磁阀,直至最后一个水箱注满关停水泵,你可用一台电机,也可用多台电机.看你的电源和安装环境而定了!
回复
9楼
我认为只能在水箱进水口采用浮球阀控制,然后泵的启停靠在主管设压力表控制;再或者干脆采用变频无负压供水设备整个小区分高低两个系统节省投资而且防止二次污染,系统也简单.
不错
学习
回复
10楼
我认为在每个水箱进水口采用浮球阀控制和安装液位器控制。
需要可联系我,邮箱LHT-1618@163.COM
回复
11楼
把建筑的高度划分一下,以多层为一个高度档次,假设多层为1,1-2之间为一个高度档次,以次类推,高度在同一档次的用同一台泵供水(可以有正负多少范围),高层就应该设N*1个水箱,相应的水箱给相应的高度供水。这样就减少了供水泵了,水箱内装浮球阀,控制部分用常规的办法或变频的。
回复