煤矿用配电箱内控制变压器老是烧,如何避免????
aidlx520
aidlx520 Lv.5
2014年07月16日 10:04:32
只看楼主

煤矿用配电箱内控制变压器老是烧,其他元件正常。 控制变压器的规格是:AC660 变 AC220V BK系列的,用一段时间就烧坏,初级烧坏,煤矿用电是电压维持在660~680V ,煤矿不用电时电压有点升高有时能达到720V。变压器容量没有问题。请问大侠用什么方法解决???或者在变压器前段加个什么元件,保护它???

2014年07月16日 14:38:50
2楼
如果是过压烧坏,那么重缠时加强层间绝缘,换用耐压等级再高的漆包线,如果是过载烧坏那么就选用再大一级的变压器。
回复
wboy8759
2014年07月17日 14:36:54
3楼
电源电压算来也就高出9.1%。多数是你用的控制变压器的质量不行,绝缘处理(耐热老化性不佳)或铁芯用材不佳(空载电压高时进入饱和状态,发热大)。尽量选购铭牌正品为妥。
煤矿下面潮湿得很,防潮、散热是主要考虑的措施。
回复
aidlx520
2014年07月17日 16:45:38
4楼
谢谢。。。。。。。。。。。。。。
回复
huang7461374
2014年07月17日 17:53:32
5楼
学习了,都是经验