长虹3匹空调内机蒸发器结霜,制冷效果差,温度降不下,请朋友指导,谢谢1
长虹3匹空调内机蒸发器结霜,制冷效果差,温度降不下,请朋友指导,谢谢1
2楼
3HP应该是柜机吧。
可能原因:1.毛细管微堵导致蒸发压力低饱和温度降低,在蒸发器的进液端结霜。
2 .系统缺制冷剂。
3.风机风量小。
测测压力和电流我想应该能解决。
这是我个人见解。请师傅们多指点。
回复
3楼
以前有过很多这方面的介绍,查查看吧!
回复
4楼
1.毛细管微堵导致蒸发压力低饱和温度降低,在蒸发器的进液端结霜。
2 .系统缺制冷剂。
3.风机风量小。
4.系统本身有问题,有的蒸发器回路堵死了。
有条件的话可以先测下压力,回气温度,用手摸下蒸发器各个回路的出口温度是否一样,有没有发生偏流或有的回路堵死。在测下电流,看是否为正常运行电流,把结果发上来我帮你看看。
回复
5楼
谢谢各位!
经检查:低压压力才0.15Mpa,补充制冷剂后,压力到0.5Mpa,蒸发器结霜情况消失.
回复
6楼
检漏这一项别忘记
回复