特灵中央空调(800RT)蒸发器趋近温度过高怎么处理:( :( :(
特灵中央空调(800RT)蒸发器趋近温度过高怎么处理:( :( :(
2楼
1.检查传感器。
2.加冷媒。
回复
3楼
蒸发温度提高,省电啊,特灵的高效率
回复
4楼
学习:)
回复
5楼
新机还是旧机,旧的话估计是铜管脏了,同炮就可以解决。
回复
6楼
是通炮,新机的话联系特灵售后就可以了啊。
回复
7楼
1.先处理收水质的问题,有没有加药
2.水质没处理好,通管后还是会结垢
回复
8楼
确认传感器读数正确
确认热交换器传热效率
确认制冷系统循环量
热交换器传热效率下降和制冷系统循环量减少,都表现为蒸发压力蒸发温度低,冷冻水温高。
但可以通过压缩机回气过热度来做出判断。
如果冷媒量正常,制冷系统循环正常,仅仅是热交换器传热效率下降(原因不详述了),那么回气过热度较低。
如果热交换器传热效率正常,仅仅是制冷系统循环量偏低(原因也不详述了),那么回气过热度会升高。
回复
9楼
使用万+选+通,选型很轻松
ww.wanxuantong.com
回复
10楼
adingkgb 发表于 2010-7-28 00:40 确认传感器读数正确确认热交换器传热效率确认制冷系统循环量传感器的读数是通过压力转换的,这个怎么确认是否正常?
回复
11楼
路过,学习中。。。
回复