中央空调干式蒸发器换热量是否达标的评判标准是什么?
haozzq200
haozzq200 Lv.3
2007年12月04日 14:27:41
来自于采暖供热
只看楼主

中央空调的干式蒸发器(管壳式)换热量是否达标的评判标准是什么?从试机中,什么参数表明换热结果是否达标?请教高手指点,多谢!同理:卧式冷凝器(管壳式)的换热量怎么评判?例如:制冷量为80KW,实际制冷量怎样通过实验得到?是否通过冷却水的换热量来计算?再换算?

中央空调的干式蒸发器(管壳式)换热量是否达标的评判标准是什么?
从试机中,什么参数表明换热结果是否达标?
请教高手指点,多谢!
同理:卧式冷凝器(管壳式)的换热量怎么评判?
例如:制冷量为80KW,实际制冷量怎样通过实验得到?是否通过冷却水的换热量来计算?再换算?
免费打赏
lg1899
2007年12月08日 09:40:56
2楼
换热量Q=CmΔt C--水的比热 1Kcal/Kg℃;m--水的质量流量 Kg/h;Δt--进出口水温差 ℃。只要测出水流量及进出口水温差就能算出换热量。