冷水机空调蒸发器水流量过大会出现什么情况
shanhesz
shanhesz Lv.2
2010年07月13日 14:42:02
来自于制冷技术
只看楼主

见标题,请各舒己见

见标题,请各舒己见
免费打赏
yonghua358
2010年08月02日 16:14:04
2楼
见标题
回复
puyong8811
2011年07月03日 15:02:28
3楼
700RT冷水机最小多大水流量,谢谢
回复
adingkgb
2011年07月03日 17:59:41
4楼

你说反了吧
人家说的是冷冻水流量过大
如果机组本身正常
那么冷冻水流量过大的话可能导致进出水温差变小,出水温度有所升高
机组蒸发压力相应有所提高

蒸发器水侧的进出口水压差增大
水流量过大虽然耗能,但至少没有水流量过小的危害
所以,大多数机组在实际运行中,总是存在大流量小温差的情况。
回复
caozhengbin521
2011年07月07日 00:50:59
5楼
水流小会低压或水流保护,水流量大没有问题。
回复
rui_jci
2011年07月08日 22:11:50
6楼
水流量过大虽然在一定程度上提高换热效率,但过大后会由于流速过高引起铜管震动、磨损。水流速度应该控制在2.8m/s以下。
回复