关于电气桥架内敷设扁铁接地的问题
weikkf
weikkf Lv.6
2014年07月12日 20:28:13
只看楼主

请教各位前辈:在接地图纸中设计写了一句话,桥架内敷设通长扁铁与接地网接地。请问;1、这个接地扁铁在桥架内敷设到底能起到什么作用?2、现场为两列桥架,每列三层,是每层桥架都要敷设此通长扁铁?还是只在每列的其中一层敷设?还是此两列桥架仅需在其中一层敷设一根通长扁铁?3、若是每列仅需在其一层敷设一根通长扁铁,那么隔几十米是否需要和其他没有敷设扁铁的桥架进行跨接呢?这是我在现场遇到的问题,设计也说不清楚,只是说一般他们都设么写,业主非要按照第三条执行。请教各位前辈对此到底有什么规范和要求呢?最好是那条规范能够说清楚此问题。先谢谢了。

请教各位前辈:在接地图纸中设计写了一句话,桥架内敷设通长扁铁与接地网接地。请问;
1、这个接地扁铁在桥架内敷设到底能起到什么作用?
2、现场为两列桥架,每列三层,是每层桥架都要敷设此通长扁铁?还是只在每列的其中一层敷设?还是此两列桥架仅需在其中一层敷设一根通长扁铁?
3、若是每列仅需在其一层敷设一根通长扁铁,那么隔几十米是否需要和其他没有敷设扁铁的桥架进行跨接呢?
这是我在现场遇到的问题,设计也说不清楚,只是说一般他们都设么写,业主非要按照第三条执行。请教各位前辈对此到底有什么规范和要求呢?最好是那条规范能够说清楚此问题。先谢谢了。
免费打赏
wangyan80
2014年07月12日 22:17:50
2楼
1、敷设扁铁与直接靠桥架跨接作用一样,敷设了扁铁也得做桥架跨接,而且还得与扁铁做连接,费工费料。
2、应该是每层桥架都设置。
桥架及其支架的接地是强条,参见GB50303,没有强制要求设置扁铁,你可以与甲方和设计商量一下,如果增加的费用能够解决甲方说加就加呗!
回复
yufujiang010
2014年07月13日 11:22:20
3楼
没有强制规定,只要将桥架接地跨接线做好就行,建议采用金属镀锌桥架敷设,就省掉接地跨接线了,但此方案需同主建单位沟通。
回复
zxn108
2014年07月14日 11:52:23
4楼
CECS_106-2000_铝合金电缆桥架技术规程,这个规范可能有用。我这边就是在桥架上敷设接地扁钢的,是因为桥架为铝合金的,槽钢立柱为镀锌的,所以之前的接地抽头不能焊接在槽钢立柱上。
回复
巨人电气
2014年07月14日 15:16:22
5楼
没有强制规定,只要将桥架接地跨接线做好就行,建议采用金属镀锌桥架敷设,就省掉接地跨接线了,但此方案需同主建单位沟通。
回复
tanhairong100
2014年07月14日 18:29:19
6楼
做两三个抽头接一下就行了 /////////////////////////////////////////////
回复
zhoujianghe886
2014年07月14日 20:21:58
7楼
一般都是一个支架上面敷设一根扁钢就行了,不管这个支架上是几个桥架,但是在每个支架处要焊接,保证支架与扁钢可靠连接
回复
linchjiu
2014年07月14日 21:26:28
8楼
这个没有是强制做法,只是规范要求支架要接地,故很多当地的质检部门折腾出来了。没有依据
回复
phuage2011
2014年07月14日 22:00:56
9楼
路过 学习了!
回复
zuo19790
2014年07月15日 09:25:46
10楼

没有强制规定,看实际的。
回复
jh58316
2014年07月15日 11:14:14
11楼
请看规范《电力工程电缆设计规范》6.2.9 ......采用玻璃钢桥架时,应沿桥架全长另敷设专用接地线。
回复

相关推荐

APP内打开