十一层楼梯间问题,需要怎么修改?
xudengji1986
2014年07月11日 09:51:08
只看楼主

高规6.2.3.1 十一层及十一层以下的单元式住宅可不设封闭楼梯间,但开向楼梯间的户门应为乙级防火门,且楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风。6.2.5.1 楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上,除开设通向公共走道的疏散门和本规范第 6.1.3条规定的户门外,不应开设其它门、窗、洞口。图中水电管是否会跟上面两条内容冲突,需要怎么修改?

2014年07月12日 19:43:10
2楼
户门为甲级防火门,管井门为丙级防火门
管井可不算房间
回复
songyixia
2014年07月13日 10:36:05
3楼
户门为乙级防火门即可 管井门为丙级防火门
回复
秋霜剑
2014年07月21日 15:53:54
4楼
平面没错,可行,首层有注意的地方。
回复

相关推荐

APP内打开