计算电流415A,应该选多大的开关啊
彭大善人
2014年07月10日 11:17:42
只看楼主

:'( 计算电流415A 该怎么匹配电缆 塑壳断路器 和 隔离开关啊 查不到这么大的资料

:'( 计算电流415A 该怎么匹配电缆 塑壳断路器 和 隔离开关啊 查不到这么大的资料
免费打赏
qq_1402650698578
2014年07月10日 11:34:19
2楼
配电箱计算电流吗 进线还是啥? 发个图看看
回复
无啥特长
2014年07月10日 11:44:35
3楼
500A断路器,电缆双拼150 隔离630
回复
zuo19790
2014年07月10日 12:49:26
4楼
在哪里使用啊,有什么特殊要求啊?
回复
lhj2058
2014年07月10日 16:40:06
5楼
楼主有415A 以下的表格吗 帮我发一份呗 我的么有 Q524203866
回复
qq_1402840226150
2014年07月10日 23:09:13
6楼
空开型号630A,整定电流500A,电缆4*300
回复
云飘飘
2014年07月11日 05:56:18
7楼
本级配电箱进线开关可以选择450A,上级开关可以选择500A,电缆需要根据敷设方式、电压降等条件确定
回复
攻城师118181
2014年07月11日 08:36:22
8楼
比415大就好了,电缆考虑到距离与扩容,现在塑壳订货 时你可以要求厂家整定到IN=450A都是可以的。
回复
chunhuaxingxing
2014年07月11日 08:41:48
9楼
学习学习。
回复
qq_1401438193595
2014年07月11日 09:59:59
10楼
学习学习 请教大家
回复
張恆
2014年07月11日 11:12:55
11楼
NSX-630-630a的开关
回复

相关推荐