这样的距离水泵能吸水吗?
金元宝宝
2007年10月08日 12:50:49
只看楼主

消防水池离泵房有约300米,水泵能满足自吸,不知道这样能吸上水吗??请教大家了!!

消防水池离泵房有约300米,水泵能满足自吸,不知道这样能吸上水吗??请教大家了!!
免费打赏
关立
2007年11月15日 16:27:22
12楼
300米长的吸水管,我觉地施工要保证平直,没有凸起挺难的.
所以难保证管路中没有气堵
回复
lin834852
2008年01月23日 14:01:59
13楼
管道要足够大,不反坡就OK啦!
回复
小方
2008年01月23日 17:43:31
14楼
首先按照设计流量就算水损对比安装高差+水泵允许吸上真空度
如果水损大,说明不能达到设计流量,最好的解决办法就是放大吸水管径
水损小当然就是满足了
水损大不是不能吸水,只是吸水不能达到设计流量
回复
小方
2008年01月23日 17:46:22
15楼
其实最好的做法是在水泵旁边做一个吸水井,可以略低于水池
用稍大管径连通管连通,最好2根或以上
然后水泵从吸水井进水就可以了
回复
happyzqh
2008年04月16日 08:21:27
16楼

我觉得这样比较好,以前我也遇到过这个问题,就这样处理的的。
回复
ren3x4t
2008年04月16日 12:48:27
17楼

大美人变古董了,科举制度的罪过!