消防水池离泵房有约300米,水泵能满足自吸,不知道这样能吸上水吗??请教大家了!!
消防水池离泵房有约300米,水泵能满足自吸,不知道这样能吸上水吗??请教大家了!!
12楼
300米长的吸水管,我觉地施工要保证平直,没有凸起挺难的.
所以难保证管路中没有气堵
回复
13楼
管道要足够大,不反坡就OK啦!
回复
14楼
首先按照设计流量就算水损对比安装高差+水泵允许吸上真空度
如果水损大,说明不能达到设计流量,最好的解决办法就是放大吸水管径
水损小当然就是满足了
水损大不是不能吸水,只是吸水不能达到设计流量
回复
15楼
其实最好的做法是在水泵旁边做一个吸水井,可以略低于水池
用稍大管径连通管连通,最好2根或以上
然后水泵从吸水井进水就可以了
回复
16楼
我觉得这样比较好,以前我也遇到过这个问题,就这样处理的的。
回复
17楼
大美人变古董了,科举制度的罪过!
回复