消防水池离泵房有约300米,水泵能满足自吸,不知道这样能吸上水吗??请教大家了!!
消防水池离泵房有约300米,水泵能满足自吸,不知道这样能吸上水吗??请教大家了!!
2楼
管道做大一点应该没有问题吧,还有那个管道设点坡度,以便排气。
回复
3楼
水泵能满足自吸还说什么吸不上水?
我觉得300m玄的很。按照DN100,v-1m/s,i=0.024(钢管),水头损失就有7.2m
要是自灌的还好点,要是吸上式的就相当困难了啊
回复
4楼
可以,但一定要使管径增大以减小水损,通过水力计算来确定。只要吸水管路的总损失小于水泵的吸上高度就没有问题
回复
5楼
谢谢大家了!!感谢!!
回复
6楼
需要通过计算才能知道,跟水泵的气蚀余量、水泵流量、水泵与最不利吸水点的垂直高差、吸水管的沿程和局部阻力损失、当地的大气压、水温等因素有关
可以参考《水泵与水泵站》,里面有详细的计算公式。
回复
7楼
当Hv>=Hs+0.3时,就会发生气蚀。
回复
8楼
还有四楼的。
回复
9楼
管道坡度一定不能反,要让最高点在水泵吸水口,否则抽不到水。
回复
10楼
不太好弄吧,这么远的距离,管损失很大,有可能吸不上去,因为还要看水泵和水池的高差
回复
11楼
是否可以考虑一下其他方案:
1、如果有一定高差,可以设一个转输水箱,但要保证满足补水量。
2、在消防水池处设潜水泵或一级泵。