封闭楼梯间窗与两侧房间间距是多少
a665616
a665616 Lv.6
2014年07月10日 09:32:19
只看楼主

封闭楼梯间窗户和两侧房间窗户间距应该是多少? 多层建筑 公共、住宅 高层建筑 公共、住宅 单独的防火分区内,不在两个防火分区的情况下

封闭楼梯间窗户和两侧房间窗户间距应该是多少?
多层建筑 公共、住宅
高层建筑 公共、住宅
单独的防火分区内,不在两个防火分区的情况下
cc97939793
2014年07月20日 06:14:09
2楼
看防火规范,应该是2米
回复
攻城师115752
2014年07月29日 09:14:35
3楼
看防火规范,未见规定
回复
qiaoziquan
2014年11月08日 16:03:58
4楼
cc97939793 发表于 2014-7-20 06:14 看防火规范,应该是2米你这个看法是错误的。只有当楼梯间分隔墙是防火墙的时候,才应该是2m,封闭楼梯间的墙不算防火墙。其实楼主这个问题中窗户的间距是没有要求的。住宅的话是1m要求。
回复
sdso79
2015年01月06日 15:45:27
5楼
都是审图扯淡出来的 2米是在防火墙的两侧的窗的要求间距 按这么推理楼梯间是一个独立的消防分区了 那么消防疏散 算不算穿到别的消防分区疏散 .
回复
wp1988
2015年01月06日 15:54:11
6楼
住宅建筑规范9.4.2条规定最近边缘距离不应小于1.0米,强条!
回复
a665616
2015年01月15日 08:55:03
7楼
很专业的回答
回复
lhclovell
2015年01月31日 12:03:34
8楼
迈阿密奢华双层公寓
回复
tian4525
2015年04月26日 13:22:08
9楼
新建筑设计防火规范GB50016-2015第6.4.1明确了≥1米

刘圈圈

但是那是住宅啊,没有说明公建的是多少。。。

回复
lovecorny
2015年04月29日 15:46:24
10楼
学习了。。。。。。
回复
co1425891215134
2015年04月29日 16:13:16
11楼
那天消防的人告诉我至少要两米
回复

相关推荐