关于消防水箱设置的问题
z10065406
z10065406 Lv.4
2014年07月07日 18:06:25
只看楼主

多层商住楼,消防泵房设置了增压稳压设备,屋顶可以不设水箱吗?因为屋顶为坡屋顶,不太好放水箱

多层商住楼,消防泵房设置了增压稳压设备,屋顶可以不设水箱吗?因为屋顶为坡屋顶,不太好放水箱
lesehan
2014年07月07日 22:51:39
2楼
上海可以,其它地方不行。室内临时高压系统都要设消防水箱的。
回复
云飘飘
2014年07月08日 06:00:16
3楼
设置了增压稳压设备,说明市政管网不能保证室内消防用水,屋顶需要设置消防水箱。
回复
z10065406
2014年07月08日 09:34:07
4楼
云飘飘 发表于 2014-7-8 06:00 设置了增压稳压设备,说明市政管网不能保证室内消防用水,屋顶需要设置消防水箱。谢谢!明白了。:)
回复
z10065406
2014年07月08日 09:36:18
5楼
lesehan 发表于 2014-7-7 22:51 上海可以,其它地方不行。室内临时高压系统都要设消防水箱的。学习了,谢谢!
回复

相关推荐

APP内打开