大底盘车库顶板覆土应该做到多少?
gpscad
gpscad Lv.9
2014年07月06日 21:54:17
只看楼主

此覆土就不讨论什么景观绿化各种植被需要的最大覆土量了,由于业主单位追求利益最大,钢筋含量的最低化,重视景观覆土的不是太多,也不种什么特别高的植被。 1.如果建筑沿车库四周布置,车库顶板覆土可以做到0米~0.6米。污水沿主楼偏向车库方向排出,雨水做排水沟或者渗水管或者自流排出。 2.如果建筑是分散布置且单体量大时,覆土要分两种情况: 2.1消防通道 消防车道及主要市政接口处标高要做到1.5米左右,污雨水才能排出。

此覆土就不讨论什么景观绿化各种植被需要的最大覆土量了,由于业主单位追求利益最大,钢筋含量的最低化,重视景观覆土的不是太多,也不种什么特别高的植被。
1.如果建筑沿车库四周布置,车库顶板覆土可以做到0米~0.6米。污水沿主楼偏向车库方向排出,雨水做排水沟或者渗水管或者自流排出。
2.如果建筑是分散布置且单体量大时,覆土要分两种情况:
2.1消防通道 消防车道及主要市政接口处标高要做到1.5米左右,污雨水才能排出。
2.2主楼前后覆土可以做到1.1米~1.3米左右,才能满足管线的敷设要求,此部分可以优先使用塑料检查井。
3.如果建筑是分散布置且单体量不大时,最小覆土可以做到1.3左右,满足污雨水的敷设要求。


云飘飘
2014年07月07日 06:02:05
2楼
我们这里一般要做到覆土厚度不小于0.70米。
回复
nmgbtfyq
2014年07月07日 07:17:36
3楼
关于覆土的深度请各位一定要注意建筑有保温的做法。如果建筑给的覆土600mm,是否包含保温做法,如果包括了,做沟和管的实土也就400mm
回复
小草瑜
2014年07月07日 08:35:36
4楼
进来学习了
回复
xia956666918
2014年07月07日 09:25:56
5楼
带大型地下室的排水很麻烦。上次就是碰到了覆土太少的项目,搞得很烦人最后是加大管径,减小坡度,有局部地区还要垫高覆土!!
回复
老西方
2014年07月07日 12:25:58
6楼

带大型地下室的排水很麻烦。上次就是碰到了覆土太少的项目,搞得很烦人最后是加大管径,减小坡度,有局部地区还要垫高
回复
gpscad
2014年07月08日 17:09:20
7楼
zhang459721146 发表于 2014-7-7 12:25 带大型地下室的排水很麻烦。上次就是碰到了覆土太少的项目,搞得很烦人最后是加大管径,减小坡度,有局部 …是呀,所以有条件覆土尽量做够,甚至有的项目因为覆土问题最后交不了工,到时就会后悔莫及.
回复
gpscad
2014年07月08日 17:10:13
8楼
希望大家积极讨论呀,说说自己院平时覆土都做到多少,大底盘车库覆土不足时如何处理?
回复
gpscad
2014年07月13日 16:38:56
9楼
欢迎讨论 大底盘车库顶板覆土问题
回复
雨中梦
2014年10月31日 16:01:00
10楼
上次 一期的项目 覆土只有900 给排水设计的直接从地库板下敷设,这样导致 埋深差不多都是两米多,后来甲方说 以后给市政提条件 就要提深些(新规划的地块,还没有配套市政);这次我做的三期 最后要的覆土是1.2米
回复

相关推荐