冷却水泵这样安装可以吗??
宝贝佳林
宝贝佳林 Lv.13
2014年07月04日 11:14:27
只看楼主

冷却水泵这样安装可以吗??

冷却水泵这样安装可以吗??

ALIM5834.JPG


ALIM5836.JPG


ALIM5838.JPG


ALIM5839.JPG

免费打赏
y6031818
2014年07月20日 22:46:31
23楼
我觉得这贴子要活,,,问一下,出水可以用闸阀,,补充点,软接直接可以接过滤器么,不加点短管,右侧的橡胶软接貌似有些吃不消了,前面的都已经把问题说完了,止回阀没有,再问压表不至于这么吝啬吧,吸水段也来一个啊,压表可以用小球阀吗,设备接地也未做啊,泄水管,排水沟怎么都没看到呢,
回复
y6031818
2014年07月20日 22:48:18
24楼
补充一句,软接变形了,你的指甲肯定为做好,或者垫木没靠拢
回复
xqyao2010
2014年07月22日 21:53:37
25楼
谢谢楼主分享!
回复
zyw980549140
2014年07月24日 11:09:12
26楼
谢谢楼主的无私分享!
回复
wanshuns
2014年07月25日 21:58:44
27楼
谢谢楼主分享
回复
mingyun927
2014年07月29日 17:16:10
28楼
正在努力学习中,汲取各位前辈的经验来丰富自己。
回复
zxb_6152083
2014年07月30日 11:15:58
29楼
学习了:):)
回复
k847575552
2014年07月30日 15:49:23
30楼
学习学习,谢谢
回复
yffx.2003.02.20
2014年08月01日 22:31:22
31楼
不行,运行时水泵之间切换不好操作。
回复
yanhongjin
2014年08月03日 08:58:50
32楼
zhanglianggxw 发表于 2014-7-8 08:33 我觉得下面有压力表那个才是蒸汽回水不过你说的右边那个挠性接头变形确实大了,说明竖向力过大,一旦破 …蒸汽管道必须要保温的