13楼
tianjin_冯浩37 发表于 2014-7-7 17:31 您好!看到第一张图时,感觉特灵的离心机组应该在400–600冷吨左右,而冷却水泵的体积(按体积可以分辨出 …老冯,第三张图你可要看清楚啊,管径不同,可曲挠橡胶软接头规格不一样,你再自己看看吧!:lol
回复
14楼
zhanglianggxw 发表于 2014-7-8 08:33 我觉得下面有压力表那个才是蒸汽回水不过你说的右边那个挠性接头变形确实大了,说明竖向力过大,一旦破 …那个估计是温度计向下走,有Y型过滤器的是蒸汽凝结水管
回复
15楼
学习学习,很好
回复
16楼
进来看别人怎么做的
回复
17楼
zhouyuefei 发表于 2014-7-10 08:37 老冯,第三张图你可要看清楚啊,管径不同,可曲挠橡胶软接头规格不一样,你再自己看看吧!呵呵!朋友!并联水泵需同参数同口径。不然同时启动时,会回流,流量将通过小的或扬程小的泵短循环,既降低了并联效果又减小了流量。图片的角度不同才产生视觉差,其实它们定是同管径同参数同口径的。
回复
18楼
tianjin_冯浩37 发表于 2014-7-16 13:54 呵呵!朋友!并联水泵需同参数同口径。不然同时启动时,会回流,流量将通过小的或扬程小的泵短循环,既降 …视觉差,老冯威武!
回复
19楼
见笑!见笑!:handshake
回复
20楼
为何汽水板换装这么高?难道是为了利于凝结水排除吗?疏水阀是有背压的,抬高高度没必要。
一次侧蒸汽管入口依次设截止阀、电动调节阀、温度计、压力表,不知道是没有装,还是竖向的那根管上面装了照片没拍到;
一次侧蒸汽管和蒸汽凝水管一般采用无缝钢管;
二次侧热水供回水管只看见一压力表,阀门、温度传感器等等都没;
水泵出口没看见缓闭式止回阀
回复
21楼
学习了,谢谢分享!
回复
22楼
水泵怎么没减震
回复