自动喷淋灭火系统 末端试水装置 压力表前为何要安装控制阀?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2014年07月02日 14:33:39
只看楼主

本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-7-2 14:34 编辑 压力表不应装在阀门前面。虽然在未开启试水装置前可直现地看到管网中的水压力(静压)和确认管网中有水,但如果在报警阀与水流指示器之间设置了控制阀且控制阀未采用信号阀或被施工人员误装成普通控制阀的情况下,由于楼层面积较大,在分区管网的系统调试中只试验了最不利点管网的末端试水装置的联动控制,有可能造成有的分区控制阀未打开,误以为整个系统正常,在火灾发生时,不能得到喷淋水泵的供水而不能灭火。

本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-7-2 14:34 编辑

6.jpg


压力表不应装在阀门前面。虽然在未开启试水装置前可直现地看到管网中的水压力(静压)和确认管网中有水,但如果在报警阀与水流指示器之间设置了控制阀且控制阀未采用信号阀或被施工人员误装成普通控制阀的情况下,由于楼层面积较大,在分区管网的系统调试中只试验了最不利点管网的末端试水装置的联动控制,有可能造成有的分区控制阀未打开,误以为整个系统正常,在火灾发生时,不能得到喷淋水泵的供水而不能灭火。

无法理解这句话的意思,资深人士可否画图讲解下,压力表前是否要设置控制阀影响这么广吗?


第一种是设计规范给出示意图,但存在弊端,表前阀门在打开前阀后管内无水,表读数应该是零,而在打开后其静压值也接近零。
第二种是最符合施工的。作为施工的采纳
第三种就是上面的问题阐述


115214YH-2.jpg



6.jpg


115214YH-2.jpg

免费打赏
tanletiger
2014年07月08日 11:13:23
12楼
第二种最合理,表前闸阀常开(只有检修压力表时才临时关闭),压力表显示正常,表后阀门常闭,只有实验时候才开启。
第一种有缺陷,表前闸阀要常闭,无法直观看到压力表显示。
第三种最不合理,检修压力表要关信号闸阀。。。
回复
feiwu1987
2014年07月08日 11:36:12
13楼
参考DBJT02-81-2013图集中的12s4-77中的末端试水装置图集上面来看,就是LZ上面表示的倒三角其实是一个喷头体(试水接头),这个应该是有阀门的作用能开启闭启,所以图一的表前阀门赢也是常开的,在压力表后可以忽略掉阀门。不过在压力表前表后都加阀门也没有错,图集上也有表示。
回复
tenglongyu
2014年07月08日 12:57:53
14楼
学习精彩回答
回复
shevajay1238
2014年07月08日 16:52:29
15楼
施工中第三种还是常见些
回复
zhujinguo8460
2014年07月08日 17:39:51
16楼
学习了,谢谢
回复
浪尽天涯
2014年07月08日 17:42:53
17楼
学习,谢谢分享
回复
qq_1404872031740
2014年07月09日 10:26:13
18楼
不太懂怎么办,
回复
哏哏
2014年07月09日 15:17:34
19楼
我们用的是2
回复
happywb2008
2014年07月10日 13:26:36
20楼
我也表示很困惑
回复
水专业
2014年07月13日 03:43:57
21楼
意思是说阀门设在压力表前就可以检查其他区域的控制阀是否打开?