自动喷淋灭火系统 末端试水装置 压力表前为何要安装控制阀?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2014年07月02日 14:33:39
只看楼主

本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-7-2 14:34 编辑 压力表不应装在阀门前面。虽然在未开启试水装置前可直现地看到管网中的水压力(静压)和确认管网中有水,但如果在报警阀与水流指示器之间设置了控制阀且控制阀未采用信号阀或被施工人员误装成普通控制阀的情况下,由于楼层面积较大,在分区管网的系统调试中只试验了最不利点管网的末端试水装置的联动控制,有可能造成有的分区控制阀未打开,误以为整个系统正常,在火灾发生时,不能得到喷淋水泵的供水而不能灭火。

本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-7-2 14:34 编辑

6.jpg


压力表不应装在阀门前面。虽然在未开启试水装置前可直现地看到管网中的水压力(静压)和确认管网中有水,但如果在报警阀与水流指示器之间设置了控制阀且控制阀未采用信号阀或被施工人员误装成普通控制阀的情况下,由于楼层面积较大,在分区管网的系统调试中只试验了最不利点管网的末端试水装置的联动控制,有可能造成有的分区控制阀未打开,误以为整个系统正常,在火灾发生时,不能得到喷淋水泵的供水而不能灭火。

无法理解这句话的意思,资深人士可否画图讲解下,压力表前是否要设置控制阀影响这么广吗?


第一种是设计规范给出示意图,但存在弊端,表前阀门在打开前阀后管内无水,表读数应该是零,而在打开后其静压值也接近零。
第二种是最符合施工的。作为施工的采纳
第三种就是上面的问题阐述


115214YH-2.jpg



6.jpg


115214YH-2.jpg

免费打赏
freesky138
2014年07月30日 23:23:01
22楼
学习了,谢谢
回复
freesky138
2014年07月30日 23:27:51
23楼
支持楼主一下
回复
攻城师36062
2014年07月31日 09:38:11
24楼
谢谢 版主受教了。
回复
青春年少
2014年07月31日 13:14:14
25楼
第一种接法,喷规中接法,此种接法,压力表不能平时读取压力,所以规范这种接法对,但不合理
第二种接法,两个球阀,上面这个是常开,下面这个是常闭
第三种接法,当压力表前自带旋塞时,可以取消,上面那个球阀
压力表自带旋塞,这个属于类似成品,实际施工中常用第三种接法
图集中写的比较清楚,但是很多大样图还是第一种接法
回复
小草瑜
2014年07月31日 14:02:07
26楼
支持一下楼主
回复
老西方
2014年07月31日 17:15:38
27楼
思考半天,真的不懂!如果楼主知道答案了,麻烦公布下
回复
粘土人世纪
2014年08月28日 21:35:12
28楼
同意2图,施工中就是这样做的
回复
米益善
2014年08月29日 08:55:48
29楼
研究研究。谢谢你的分享
回复
cswhanywn
2015年04月14日 10:09:52
30楼
同意此种说法:第一种接法,喷规中接法,此种接法,压力表不能平时读取压力,所以规范这种接法对,但不合理
第二种接法,两个球阀,上面这个是常开,下面这个是常闭
第三种接法,当压力表前自带旋塞时,可以取消,上面那个球阀
压力表自带旋塞,这个属于类似成品,实际施工中常用第三种接法
图集中写的比较清楚,但是很多大样图还是第一种接法
回复
likeac
2015年10月04日 10:47:10
31楼
图集04S206第76页有2种
回复