电气二次线路保护应用的相对标号法
weibo_1401697551842
2014年07月01日 12:04:00
只看楼主

请教大家关于电气二次的问题,,,图为线路保护的展开图,图c为 电流继电器背视图。不明白为什么图c中电流继电器有两个线圈的?

1404187000432.jpg请教大家关于电气二次的问题,,,图为线路保护的展开图,图c为 电流继电器背视图。不明白为什么图c中电流继电器有两个线圈的?

1404187000432.jpg

免费打赏
lingxuct
2014年07月02日 13:58:15
12楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-7-2 14:05 编辑

1、N411在电流互感器侧接地了;

2、是的,图中KA2元件号为I2,它的②脚应到端子排I-2,图中I1-2是错了。

3、图中端子排顺序号1、2、3中的一条竖线也不应该有(有竖线变三个端子短路了),实际电流端子排应该是用“测量端子”,是可以短接和断开的连接片的,试验时要用的。
电流端子.jpg
回复
mns018
2014年07月02日 16:36:26
13楼
区管,我的意思是a图显示接地,在实际的B图或C图应画上接地线。
另外,端子排顺序号1、2、3中的一条竖线应该有,不是表示短路,表示试验端子