电流互感器的二次线路能有多长
追逐岁月
2008年12月17日 18:07:25
来自于变压器
只看楼主

电流互感器的二次线路能有多长KVV2X4 的能走多长 能到50米么老大要做MCC柜和现场控制箱共用互感器 可是两个地方 将近100米这样行么?

电流互感器的二次线路能有多长
KVV2X4 的能走多长 能到50米么
老大要做MCC柜和现场控制箱共用互感器 可是两个地方 将近100米
这样行么?
免费打赏
lingxuct
2008年12月17日 18:29:44
2楼
共用互感器是什么定义?
100米对XX/5A的没问题,150米及以上可用XX/1A的。
回复
qbw4607
2008年12月17日 20:24:05
3楼
呵呵,说两句
这是一个现场经常遇到的问题。
如果使用普通的二次电流5A,负载为0.4欧姆的电流互感器,每只电流表的阻抗按0.015欧姆,4mm2导线电阻为4.61欧姆/km,很容易计算出允许的距离是:
[0.4-(0.015×2)]/4.61=0.08km
即只有40米(别忘了导线是双股)
这里还不包括导线的接触电阻。
回复
一指慢
2008年12月17日 21:20:17
4楼

不只是电阻,太长时还要考虑阻抗吧。
回复
追逐岁月
2008年12月17日 21:45:31
5楼

不错呀
谢谢了
那就要费时 再修改图纸了
回复
追逐岁月
2008年12月17日 22:04:09
6楼
在DLT 825-2002 中5.3.6为什么 要 低压电流互感器二次复合容量 不小于10VA,,可是 电流互感器400/5以下的二次测得额定容量是5-3.75VA,这是怎么回事?
回复
chenjinghebei
2008年12月18日 09:29:11
7楼
现在现场好多的控制箱里走的电流线都要求4mm2的,而且电流互感器都选用比1的,目的就是为了防止电流衰减。