卤素灯变压器二次侧线路长度问题
milk_killer
2010年09月22日 05:43:23
来自于变压器
只看楼主

设计将卤素灯变压器放在离现场灯具10米左右位置,一个变压器300W,一次侧110V 60/HZ,二次侧12V 1.8KHZ,拖5只50W,12V石英卤素灯。实际安装完之后调试发现灯具很暗,后来我将变压器放到灯具边,问题解决。请问大家是否也遇到过这样的情况?在变压器二次侧测量出的电压与线路末端电压一样。为什么低压高频二次侧的线路电压没有损失但照度会有明显不同?另外提一点,我用的电线是4平房左右额多股导线。希望有相关经验的同学们一起讨论讨论。

2010年09月22日 21:37:58
2楼
你把变压器放到灯具边,导线长度是否做了变动?不过5只灯,250W,12V,20多个电流,4方线应该没问题。一次侧110V,60HZ从那取的电源,国内似无此电源,又经了一道变压,变频?二次侧1.8KHZ,12V?那你用的就不是变压器了,变压器不能改变频率,只能改变电压。再说,卤素灯(应该是点灯丝的吧)似乎对频率没有要求。300W变压器带250W灯具,快满载了,如果变压器偷工减料,容量也很难说。不过,真没碰上过此类事,碰上的12V镭射灯(不知是不是你安的卤素灯)都是一个灯一个变压器,就是灯泡总爱烧毁。
回复
milk_killer
2010年09月23日 08:23:43
3楼
回DIANQIPANLI兄,变压器二次侧导线长度简短了很多,项目所在地相零电压110V。这个卤素灯的确对频率没有要求,但设计配的是高频的变压器,设备材料都是当地订购的,应该比较正规。以前安装都是一个灯一个变压器,而且变压器就在灯旁边。望有经验的同学继续讨论。事实上我不明白的就是为什么高频二次侧在经过10米左右的线路之后,照度会有很大的衰减。
回复
dianqipanli
2010年09月24日 03:37:02
4楼
那就是用的高频电了,是否因为高频电有集肤效应而引起的。
回复
qwe777601
2010年09月24日 08:51:25
5楼
期待高手 顶一下
回复
milk_killer
2010年09月25日 03:19:10
6楼
继续顶啊~~~我搜索了一下,相关高频电力传输的资料很少……
回复
iamcmh
2010年09月25日 09:29:46
7楼
不清楚为什么要用高频。
不过如果是高频的话,线路的感抗就不可忽视。
假设线路每米感抗为0.1mH/m,这么高频率下每米Z=W*L=2xPIxFxL=2x3.14x1.8x10^3x0.1x10^(-3)=1.12欧/米
这个Z应经不小了!线路一长灯端还能分到多少电压。
回复
milk_killer
2010年09月25日 20:41:01
8楼
:Q 事实上这类电子变压器二次侧就是高频Y
回复
dianqipanli
2010年09月26日 05:29:39
9楼
电子变压器要做成低频的,成本很高,高频的,如果必须把变压器设在10米之外,那就更换一台普通型的变压器吧,300W变压器也不算贵。再不行,加上整流,用直流供电如何?
回复
wang770225
2010年09月27日 14:07:49
10楼
如果是高频的话,10米的距离,就相当于低频的30倍,即300米的距离,在加上电容等损耗,估计电压损耗厉害。
回复
pdh20050818
2010年09月28日 19:12:59
11楼
这个应该好理解,就是在末端提供给灯珠的功率已经是大打折扣了,因为是高频电,线路的感抗是不能忽视的,虽然你测到的电压是正常的,但其实测到的电压是假的,因为,我们一般的万用表是不能正确测量高频电压的。
回复

相关推荐

APP内打开