电气二次线路保护应用的相对标号法
weibo_1401697551842
2014年07月01日 12:04:00
只看楼主

请教大家关于电气二次的问题,,,图为线路保护的展开图,图c为 电流继电器背视图。不明白为什么图c中电流继电器有两个线圈的?

1404187000432.jpg请教大家关于电气二次的问题,,,图为线路保护的展开图,图c为 电流继电器背视图。不明白为什么图c中电流继电器有两个线圈的?

1404187000432.jpg

免费打赏
weibo_1401697551842
2014年07月01日 13:02:34
2楼
谁能帮我解答一下呀
回复
lingxuct
2014年07月01日 13:41:39
3楼
电流继电器每只有二个线圈,串联为1倍值(动作),并联为2倍值动作,通常电流继电器不标KA,以前是1L J、2L J,KA为中间继电器。
回复
weibo_1401697551842
2014年07月01日 15:53:56
4楼
ccc___ 发表于 2014-7-1 13:41 电流继电器每只有二个线圈,串联为1倍值(动作),并联为2倍值动作,通常电流继电器不标KA,以前是1L J、2L …图c中,先看左边一个图,外面的I1-2(即电流互感器的一端)与虚线框内的端子2连接,然后经过电流互感器的线圈,然后到端子4,6,再接到另一个一个线圈,两个线圈之间引出的端子3是干吗用的
回复
lingxuct
2014年07月01日 15:59:28
5楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-7-1 16:02 编辑

①和③是电流继电器动作时输出的接点?!

没有接点,电流继电器就不起作用了?!

左边图中③与线圈之间的连接线是没有的,接点与电流回路不应该有关系的!(左边图画错了)
回复
weibo_1401697551842
2014年07月01日 16:16:00
6楼
ccc___ 发表于 2014-7-1 15:59 ①和③是电流继电器动作时输出的接点?!没有接点,电流继电器就不起作用了?!为什么上面一个线圈先接到端子6上,6与4相互连接,再接到4上,,为什么不直接先接到4,再接到6呢?再问一下,这个电流继电器内部接线是不是出厂的时候就已经都接成了那样?
回复
lingxuct
2014年07月01日 16:30:38
7楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-7-1 16:34 编辑

②和⑧始终是接电流互感器二次线的接线柱,④和⑥是调节线圈串联还是并联用的,④和⑥连接为二个线圈串联,,④和②(铜片)连接、⑥和⑧(铜片)连接时,二个线圈为并联。

DL-31接线.jpg DL-30.jpg
回复
weibo_1401697551842
2014年07月01日 16:38:16
8楼
ccc___ 发表于 2014-7-1 16:30 ②和⑧始终是接电流互感器二次线的接线柱,④和⑥是调节线圈串联还是并联用的,④和⑥连接为二个线圈串联, …哦,我明白了,太谢谢您了,刚刚学习二次,能不能给点学习建议,目前图纸上的二次部分看的没个头绪,不知从哪下手,想听听您的建议
回复
lingxuct
2014年07月01日 16:43:20
9楼
建议:原理图和接线图一起看,到现场看实物,有的地方会不让看,就到网上查,“百度”总会吧?
回复
xyedm
2014年07月01日 18:52:42
10楼
学习了,谢谢楼上诸位了
回复
mns018
2014年07月02日 11:28:43
11楼
还有两个疑问:
1、为什么N411没有接地?
2、C图中I2的2点不应该接I1-2,应该接I-2,明显不是一个点