施工现场的临时用电箱存在哪些方面的问题?
baisha188
baisha188 Lv.9
2014年06月30日 09:45:45
只看楼主

本帖最后由 baisha188 于 2014-7-2 10:57 编辑 第一处:第二处:第三处:第四处:临时电箱有哪些方面的问题?大家详细点说,谢谢!

本帖最后由 baisha188 于 2014-7-2 10:57 编辑

第一处:
IMG20140630091029.jpg

IMG20140630100308.jpg


第二处:

IMG20140630100224.jpg


IMG20140630100232.jpg


第三处:

IMG20140701105743.jpg


第四处:


IMG20140701160257.jpg

临时电箱有哪些方面的问题?

大家详细点说,谢谢!

IMG20140630091029.jpg


IMG20140630100308.jpg


IMG20140630100232.jpg


IMG20140630100224.jpg


IMG20140701105743.jpg


IMG20140701160257.jpg

免费打赏
lingxuct
2014年06月30日 09:58:32
2楼
说点:
1、电缆线头直接插在插座上,严重违规;
2、配出回路应有漏电保护和隔离开关,每一路做到“一机一闸一保护”,四个插座看不到八个开关!
3、箱内接地系统(PE排)和N排看不清楚。
回复
阿克萨
2014年06月30日 10:01:33
3楼
这个叫配电箱?断路器进线没有刀闸,出线没有塑壳断路器。能用插座出线真是服了
回复
baisha188
2014年06月30日 10:10:55
4楼
ccc___ 发表于 2014-6-30 09:58 说点:1、电缆线头直接插在插座上,严重违规;2、配出回路应有漏电保护和隔离开关,每一路做到“一机一 …已补充图片,烦请再看看。谢谢!
回复
lingxuct
2014年06月30日 11:08:39
5楼
第二个箱子缺PE排,出线直接接在开关上(偶这里也是不行的),出线只用断路器,缺漏电保护,缺隔离开关。
回复
muyuyao
2014年06月30日 15:49:00
6楼
箱体的配置都完全错误!!!

即便是临电照明末端箱,每一出线回路中都应该有漏保!!!

临电动力末端箱,更应执行“一机一箱一闸一漏”的要求!!!

那种一拖N的做法绝对违反临电规范的要求!!!

接线更是错的离谱:暂不提不用插头的违规现象,进线、出线都不接PE线,整个就不是TN-S系统,应立即停工!!!

配电箱应在左下方设PE排,且应箱门、盘芯接地,PE排还应该做重复接地!!!

配电箱应挂明锁!!!

缺少箱体功能标识、回路功能标识!!!
回复
cnrui
2014年06月30日 16:38:19
7楼
第一张图:1、三级配电箱没有配置隔离开关和漏电保护器,2、没有遵寻一机一闸一保护;3,没有PE线排,4,箱门未接地保护;5,电缆直接插入插座内。

第二张图:
回复
zlh19881019
2014年06月30日 21:22:04
8楼
三级箱内不能接插座
回复
lingxuct
2014年07月01日 06:59:23
9楼
咒逐 发表于 2014-6-30 21:22 三级箱内不能接插座奇葩 奇葩 真奇葩!
回复
taohuaduo.duo
2014年07月01日 07:43:35
10楼
严重违规:(:(
回复
david200901050
2014年07月01日 08:20:35
11楼
谢谢分享,OK
回复