本帖最后由 baisha188 于 2014-7-2 10:57 编辑 第一处:第二处:第三处:第四处:临时电箱有哪些方面的问题?大家详细点说,谢谢!
本帖最后由 baisha188 于 2014-7-2 10:57 编辑
第一处:
第二处:
第三处:
第四处:
临时电箱有哪些方面的问题?
大家详细点说,谢谢!
2楼
说点:
1、电缆线头直接插在插座上,严重违规;
2、配出回路应有漏电保护和隔离开关,每一路做到“一机一闸一保护”,四个插座看不到八个开关!
3、箱内接地系统(PE排)和N排看不清楚。
回复
3楼
这个叫配电箱?断路器进线没有刀闸,出线没有塑壳断路器。能用插座出线真是服了
回复
4楼
ccc___ 发表于 2014-6-30 09:58 说点:1、电缆线头直接插在插座上,严重违规;2、配出回路应有漏电保护和隔离开关,每一路做到“一机一 …已补充图片,烦请再看看。谢谢!
回复
5楼
第二个箱子缺PE排,出线直接接在开关上(偶这里也是不行的),出线只用断路器,缺漏电保护,缺隔离开关。
回复
6楼
箱体的配置都完全错误!!!
即便是临电照明末端箱,每一出线回路中都应该有漏保!!!
临电动力末端箱,更应执行“一机一箱一闸一漏”的要求!!!
那种一拖N的做法绝对违反临电规范的要求!!!
接线更是错的离谱:暂不提不用插头的违规现象,进线、出线都不接PE线,整个就不是TN-S系统,应立即停工!!!
配电箱应在左下方设PE排,且应箱门、盘芯接地,PE排还应该做重复接地!!!
配电箱应挂明锁!!!
缺少箱体功能标识、回路功能标识!!!
回复
7楼
第一张图:1、三级配电箱没有配置隔离开关和漏电保护器,2、没有遵寻一机一闸一保护;3,没有PE线排,4,箱门未接地保护;5,电缆直接插入插座内。
第二张图:
回复
8楼
三级箱内不能接插座
回复
9楼
咒逐 发表于 2014-6-30 21:22 三级箱内不能接插座奇葩 奇葩 真奇葩!
回复
10楼
严重违规:(:(
回复
11楼
谢谢分享,OK
回复