施工现场的临时用电箱存在哪些方面的问题?
baisha188
baisha188 Lv.9
2014年06月30日 09:45:45
只看楼主

本帖最后由 baisha188 于 2014-7-2 10:57 编辑 第一处:第二处:第三处:第四处:临时电箱有哪些方面的问题?大家详细点说,谢谢!

本帖最后由 baisha188 于 2014-7-2 10:57 编辑

第一处:
IMG20140630091029.jpg

IMG20140630100308.jpg


第二处:

IMG20140630100224.jpg


IMG20140630100232.jpg


第三处:

IMG20140701105743.jpg


第四处:


IMG20140701160257.jpg

临时电箱有哪些方面的问题?

大家详细点说,谢谢!

IMG20140630091029.jpg


IMG20140630100308.jpg


IMG20140630100232.jpg


IMG20140630100224.jpg


IMG20140701105743.jpg


IMG20140701160257.jpg

免费打赏
mns018
2014年07月01日 09:41:31
12楼
1、看有人说没有配隔离开关,两张图上蓝色的不是隔离开关吗?
2、如果每一路出线均选用带漏电的透明塑壳开关,那隔离就省了吧。
3、区管的意思是三级箱内能不能接插座,没闹明白
回复
muyuyao
2014年07月01日 09:55:13
13楼
ccc___ 发表于 2014-6-30 09:58 说点:1、电缆线头直接插在插座上,严重违规;2、配出回路应有漏电保护和隔离开关,每一路做到“一机一 …2、配出回路应有漏电保护和隔离开关,每一路做到“一机一闸一保护”,四个插座看不到八个开关!——-漏保壳体透明的话,一只即可,可略去隔离!!!四个插座对应四只透明壳体漏保即可!!!
回复
muyuyao
2014年07月01日 10:00:47
14楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-7-1 10:28 编辑 咒逐 发表于 2014-6-30 21:22 三级箱内不能接插座规范中无此规定吧???!!!但我认为使用明装插座、明用插头还可以,使用那种快速插头问题可能就大了!!!首先是回路标识上容易出问题,其次是无法确保插头内PE线是否接了!!!使用倒是方便快捷了,同时也给违规用电提供了“快车道”,且极其不便于检查!!!
回复
巨人电气
2014年07月01日 10:20:13
15楼
就是箱体里面看不见PE排!
回复
jxed123
2014年07月01日 11:00:39
16楼
问题太多了,无法一一解答,建议从安全文明图册中临时配电和临时用电规程开始学习
回复
laohuang168
2014年07月01日 11:17:12
17楼
是一个只学了三天电工技术的人干的活!
回复
muyuyao
2014年07月01日 14:48:09
18楼
muyuyao 发表于 2014-7-1 10:00 规范中无此规定吧???!!!但我认为使用明装插座、明用插头还可以,使用那种快速插头问题可能就大 …就此搅拌机控制箱而言,出厂时就不合格,也不知如何就能出厂检验合格了!!!1、带220V电源的箱门未做接地!!!2、箱体内没有PE排!!!3、上搅拌机各电机的电源线都没有PE线!!!这反映出国家各部门之间的沟通性太差!!!且你这搅拌机肯定要用于施工现场,肯定要执行现行临电规范的要求,为什么生产时压根就不考虑临电规范的要求内容???!!!
回复
小马乐天
2014年07月01日 14:53:41
19楼
搅拌机那个是真震惊了……
回复
zwx6215
2014年07月01日 16:56:59
20楼
出线只用断路器,缺漏电保护,缺隔离开关
回复
xiaohl2009
2014年07月01日 18:26:31
21楼
学习中建二局的做法
回复

相关推荐

APP内打开