本帖最后由 baisha188 于 2014-7-2 10:57 编辑 第一处:第二处:第三处:第四处:临时电箱有哪些方面的问题?大家详细点说,谢谢!
本帖最后由 baisha188 于 2014-7-2 10:57 编辑
第一处:
第二处:
第三处:
第四处:
临时电箱有哪些方面的问题?
大家详细点说,谢谢!
22楼
用电设备没有正确使用插座,同时还在配电箱内乱接先,早场不安全隐患比较大!!赶紧整改。
回复
23楼
学习了 谢谢分享!
第一张图:1、三级配电箱没有配置隔离开关和漏电保护器,2、没有遵寻一机一闸一保护;3,没有PE线排,4,箱门未接地保护;5,电缆直接插入插座内。
回复
24楼
xiaohl2009 发表于 2014-7-1 18:26 学习中建二局的做法我已经解释过中建二局这种快速插头的使用方法有弊端!!!更加离谱的是中建二局的管理:当我检查出上述搅拌机控制箱配置错误、接线严重错误的问题,中建二局的现场电工赶来后解释道:箱子是领导让这样配的,我管不了;我们只管到临电三级箱,不管出线,所有出线回路的接线由各施工班组自己负责,他们接不接PE线我不管,也管不了!!!不接PE线的话,根本就不是TN-S系统,违反临电规范的强条,按规定应该停工!!!对如此大是大非的问题,中建二局的如此管理方法只能显得业余和低级!!!
回复
25楼
muyuyao 发表于 2014-7-2 10:38 我已经解释过中建二局这种快速插头的使用方法有弊端!!!更加离谱的是中建二局的管理:当我检查出上 …大家再看几张中建二局在我辖区内某重点工程(万达华府)施工现场临电总柜附近的供电情况吧!!!
回复
26楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-7-2 10:59 编辑
中建二局现场正在使用的临电总柜的正面!!
回复
27楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-7-2 11:01 编辑
中建二局现场正在使用的临电总柜的正面!脚下电缆乱七八糟!!!
回复
28楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-7-2 11:04 编辑
从正面打开中建二局现场正在使用的临电总柜,发现实际是柜子的背面!!!
回复
29楼
欲检查中建二局现场正在使用的临电总柜内部配置及接线的话,检查人员必须从对面爬过来!!!
回复
30楼
muyuyao 发表于 2014-7-2 11:05 欲检查中建二局现场正在使用的临电总柜内部配置及接线的话,检查人员必须从对面爬过来!!!这是什么原因造成的?
回复
31楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-7-3 09:48 编辑 baisha188 发表于 2014-7-2 11:07 这是什么原因造成的?安装人员不长脑子!!!安装与临电方案不符!!!或根本无临电方案!!!归根结底是施工单位电气人员技术力量薄弱!!!安全管理水平太差,还自我感觉良好,金玉其外败絮其中!!!
回复