关于高压进线问题
gdslrq220
gdslrq220 Lv.7
2014年06月28日 16:47:03
只看楼主

一个L型的楼盘,如30万平方米, 这地形有650米长,超10000KW 应该2路进高压, 但这地形,应该最少分三个变配电所, 请问2路高压是怎么分三四个变配电所的呢? 高压线在地下室树干分供2个变配电所吗?

一个L型的楼盘,如30万平方米, 这地形有650米长,超10000KW 应该2路进高压, 但这地形,应该最少分三个变配电所, 请问2路高压是怎么分三四个变配电所的呢? 高压线在地下室树干分供2个变配电所吗?
免费打赏
花生不要皮
2016年09月19日 09:42:44
12楼
回复
电气交流
2016年09月19日 10:19:59
13楼
这么大负荷 需要设置一个高压配电室了
而且这么大的变压器 如果速断不满足灵敏度 那就需要设置差动了
回复
lh3139387
2016年09月29日 11:01:39
14楼
根据当地的供电部门规定 在河南这种需要新建开闭所了 10000KW
回复
a396673967
2016年09月29日 14:02:16
15楼
高压做了也需要电业局审
回复
火柴1123
2016年09月29日 14:36:32
16楼
各位大神手工画个方案图拍张照片学习学习呀
回复
jianzhudianqic
2016年10月03日 14:25:28
17楼
谢谢楼主分享
回复

相关推荐